Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: DDAEMONN от 20 Январь 2019, 16:07:33

Название: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: DDAEMONN от 20 Январь 2019, 16:07:33
Добрый день! В фильме про кабели из СП было сказано, что обычные методы поиска КЛ, в частности прожиг, не допустим для КЛ из СП. Какие же методы поиска мест повреждений КЛ из СП наиболее безопасны для КЛ?
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: AlexZhuk от 20 Январь 2019, 16:29:33
Это долгий разговор. Предлагаю подождать выхода фильма на канале.
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: Delta от 22 Январь 2019, 23:12:39
Ждем с нетерпением видео про поиск методом ЧР на практике ;)
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: AlexZhuk от 22 Январь 2019, 23:24:37
Боюсь, что с практикой не состоится. У нас нет подобного оборудования.
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: Delta от 22 Январь 2019, 23:54:43
Фрида ваша? Может и для метода ЧР что-то подвернется или кто-то пригласит  ;)
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: AlexZhuk от 23 Январь 2019, 01:14:29
Фрида наша. Только что-то есть у меня сомнения, что она что-то найти сможет.
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: Delta от 23 Январь 2019, 23:48:07
Как я понимаю, нужен рефлектометр и адаптер к нему, остальное оборудование такое же как при испытаниях...
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: AlexZhuk от 24 Январь 2019, 00:56:10
Сильно пока не разбирался, но точно знаю, что сшитый полиэтилен нельзя пытать устройством прожига. А замыкание с сопротивлением изоляции даже килоомы ни один рефлектометр не возьмет и ничего не покажет. И ГВИ бессилен будет.
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: Delta от 24 Январь 2019, 23:33:18
ГВИ сам по себе наверное бессилен, но рефлектометр в диагностике ЧР точно участвует
здесь написано про импульсно-дуговой метод (http://reis205.narod.ru/article.htm)
Здесь тоже общие слова (https://www.eurostell.com/methods/izmerenie-chastichnyh-razryadov/)
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: AlexZhuk от 25 Январь 2019, 00:45:21
Цитировать
ГВИ сам по себе наверное бессилен
Приезжали тут товарищи искать "косо поставленную" кабельную муфту на длиннющем кабеле из СПЭ. Долго (минут 40) сидели в машине (не более "каблучка" по габаритам) с подключенными испытательными кабелями.  Затем вышли, сказали прорабу: "Пойдем, 1200 метров". При подходе к месту на эстакаде, где была поставленная с ошибкой муфта, щелкало на ползавода.
Так что ГВИ еще юзают.
Название: Re: Поиск места повреждения кабельной линии из СП
Отправлено: Александр Cергеевич от 04 Июль 2020, 21:34:36
Используют относительный метод( прикидывают зону) - рефлектометр с наличием входа для импульсно -дугового метода, адаптера дуги( спец. дросель для задержки горения дуги в месте повреждения), и генератора ударных волн (высоковольтные конденсаторы и коммутаторы). Приборы для метода частичных разрядов ( дорогая вещь). Рефлектометр с наличием входа для метода колебательного разряда по току, датчик тока,  генератор ударных волн. ( не очень точный метод).
Абсолютный метод (находим место повреждения на трассе)- генератор удалных волн и поисковый приёмник с акустическим датчиком. Потанциальный метод- генератор ударных волн или звуковой генератор, поисковый приёмник, два штыря.