Киловольт

Релейная защита и автоматика => Измерительные трансформаторы напряжения => Тема начата: Comosabe от 06 Апрель 2021, 20:52:40

Название: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: Comosabe от 06 Апрель 2021, 20:52:40
Доброго времени суток коллеги!
Вот столкнулся с монтажем ТТ, хочу узнать ваше мнение по поводу установки ТТ и его подключения из вашего личного опыта и как вы считаете, с "поводками" заземления все нормально?
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: AlexZhuk от 06 Апрель 2021, 21:13:09
Конечно, нет.
Они должны проходить обратно через ТТНП (баранку). В данном случае вы рискуете получить ложное срабатывание земляной защиты при КЗ на другом присоединении, а иногда хватает даже проведения сварочных работ неподалеку. А при ОЗЗ на данном присоединении защита может не сработать, так как ток по экранам кабелей будет вычитаться из емкостного тока, проходящего через его токопроводящие жилы.
Кроме того, поводки от экранов требуется изолировать по всей длине, так как у таких кабелей должен быть исключен контакт между поводками. Они должны присоединяться к выводу от заземляющего устройства в разных, рядом расположенных точках, и только там.
Сразу становится очевидным, что диаметр трансформатора тока нулевой последовательности занижен. Учтите, что класс его изоляции - 0,66кВ. Прикосновение к кабелю не очень желательно.
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: Comosabe от 06 Апрель 2021, 21:39:04
Благодарю за ответ, а про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: AlexZhuk от 06 Апрель 2021, 21:56:29
про "поводки" есть какая нибудь литература, что их необходимо пропускать через ТТНП?
Это в любой книжке по релейной защите сказано в разделе "Защита от замыканий на землю в сети с изолированной нейтралью".
По поводу заземления поводков и в каких точках - в литературе про кабели из сшитого полиэтилена. Там часто приводят картинку, приведенную во вложении. Из нее следует, что не стоит давать токам через поводками экранов протекать как попало и пересекаться между собой. Так как они там есть даже при нормальной нагрузке. А в режиме проходящего сквозь кабель короткого замыкания они еще и увеличиваются в некоторое количество раз.
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: shkiper от 07 Апрель 2021, 05:14:42
есть же муфты специальные, и в т.ч. с поводками заземления
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: Comosabe от 07 Апрель 2021, 06:18:20
Александр, про ТТПН есть видео у Вас на ютуб канале? 
Если Вам не составит труда, дайте ссылку на литературу кабелей шитого полиэтелена, проесть по прокладке заземляющих поводков.
Спасибо!
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: AlexZhuk от 07 Апрель 2021, 22:41:00
Цитировать
про ТТПН есть видео у Вас на ютуб канале?
Земляная защита (https://youtu.be/qYkMzNSyNrY)
Цитировать
дайте ссылку на литературу кабелей шитого полиэтелена, проесть по прокладке заземляющих поводков
К сожалению, там, где я черпал информацию, ее больше нет. Если только мой личный архив потрясти.
Попробуйте посмотреть по сайтам производителей: СевКабель, КамКабель. У них можно найти буклеты с полной информацией по прокладке и подключению кабелей из сшитого полиэтилена. Так как они напрямую заинтересованы в том, чтобы из изделия не выходили из строя из-за нелепых ошибок по незнанию предмета.
Название: Re: Трансформатор тока нулевой последовательности.
Отправлено: Comosabe от 08 Апрель 2021, 20:30:46
Благодарю!