Киловольт

Безопасное производство работ => Безопасность работ в электроустановках => Тема начата: Андрей98 от 13 Апрель 2021, 21:09:59

Название: Катушка-удлинитель
Отправлено: Андрей98 от 13 Апрель 2021, 21:09:59
Доброго всем времени суток!
Можно ли катушку-удлинитель (переноска) 50 м включать в сеть при не размотанном шнуре? В чем проблема? Перегрев, шнура смотанного в катушке при большой нагрузке? Или это связано со свойствами катушки - самоиндукция при отключении из розетки? Включать не размотанную катушку переноску можно или нет? Помню, что включал и отключал, не было ничего.
Название: Re: Катушка-удлинитель
Отправлено: AlexZhuk от 14 Апрель 2021, 01:16:01
При больших токах провод катушки нагревается до такой температуры, что из-за плохого теплоотвода от него происходит перегрев и расплавление изоляции. Потом бабах.
Никакие индукции тут не при чем.
Поэтому при подключении нагревательных устройств и сварочных аппаратов удлинители разматываются полностью.
Название: Re: Катушка-удлинитель
Отправлено: promenergo от 14 Апрель 2021, 11:13:55
По этой же причине заставляю своё семейство разматывать полностью шнур от пылесоса, когда долго им работают))
Название: Re: Катушка-удлинитель
Отправлено: mastaq от 21 Ноябрь 2022, 22:19:18
я немного ворошу старые темы у вас
но я и записался, что бы почитать. что было сказано и подучиться
правда. не нравится. когда меня тут поучают
по теме - удлинитель 50 метров, к примеру
при такой длине, возможно использовать его и вне дома. т.е. подключить в розетку дома и размотать во дворе
или к примеру использовать на строительной площадке

так вот. нас учат, что здание зануленное имеет единый потенциал (СУП и все как надо). поэтому из здания системы TNC-S выходить (выводить) заземление запрещено. на проводнике PE из здания может быть повышенный потенциал, который в здании не ощущается, а вот подключив его через удлинитель к оборудованию какого либо устройства, механизма, домика мы подвергаем смертельной опасности всех кто стоит или касается земли (создается разность потенциаллов)
так может правильно во всех удлинителях отсоединить заземляющую жилу?