Киловольт

Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: Batman от 17 Май 2021, 10:35:51

Название: Испытания кабеля
Отправлено: Batman от 17 Май 2021, 10:35:51
Здравствуйте! Можно ли браковать кабель 10 КВ  если он выдерживает испытания почтоянкой, но утечка превышает нормы птээпа?
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 17 Май 2021, 19:23:56
Здравствуйте! Можно ли браковать кабель 10 КВ  если он выдерживает испытания почтоянкой, но утечка превышает нормы птээпа?
В ПТЭЭП говорится:
Цитировать
Допустимые токи утечки и значения коэффициента несимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 11 (Приложение 3.1).
Допустимое значение там не более 0,5 мА, для коэффициента несимметрии - 3. Ели в этот диапазон не входим, хотя бы по одному параметру - кабель испытание не выдержал.
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: promenergo от 18 Май 2021, 11:57:11
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что и такие КЛ ставят под напряжение. Вот только как долго проработает, никто не скажет. Возможно где то муфта ссыт, но искать такое повреждение мало кто хочет.
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: Ivarbu от 18 Май 2021, 12:03:40
Еще момент есть, как именно проводились испытания? Очень часто кабель пытают совместно с изоляторами которые могут дать существенную утечку, плюс состояние концевых: пыль, грязь и влага тоже влияют на конечный результат.
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 18 Май 2021, 19:49:21
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что
Особенно нравится иногда установка: испытать надо, пробить нельзя. Вот и думай после этого, как подойти к процессу.
Один раз в этой ситуации оставили в эксплуатации кабель, у которого на одной фазе ток утечки был такой же, как у других на 30кВ, но на 15 кВ. Жил он еще порядка года-двух, потом бахнул. И второй питающий следом. Позор главного энергетика, за это время надо было найти и устранить повреждение. Или кабель поменять (что в итоге и произошло, он не длинный).
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: Batman от 19 Май 2021, 18:07:58
Еще момент есть, как именно проводились испытания? Очень часто кабель пытают совместно с изоляторами которые могут дать существенную утечку, плюс состояние концевых: пыль, грязь и влага тоже влияют на конечный результат.
сначала с изоляторами, позже исключили их. Результат к сожалению не поменялся.
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: Batman от 19 Май 2021, 18:09:45
По правилам то само собой бракуем. Но реалии жизни в России таковы, что
Особенно нравится иногда установка: испытать надо, пробить нельзя. Вот и думай после этого, как подойти к процессу.
ситуация один в один.
Название: Re: Испытания кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 19 Май 2021, 21:13:36
ситуация один в один.
Могу только посочувствовать. Надеюсь, релейная защита в данной ячейке работает на совесть  ;)