У меня наверно очень простой вопрос
Варочная поверхность 6600 Вт
Духовка 2500 Вт
Посудомойка 1950 вт
Автомат IEK BA47-29
C40
У меня торчит один кабель из стены 4ммкв
Я купил клеммники Wago... думаю подсоединить через них и варку, и духовку, и посудомойку...
Но как то в магазине консультант выразил сомнения, что wago справятся со все этой техникой.
Мой план таков...
К кабелю из стены 4ммкв подсоединить клеммники wago...
От wago уже напрямую кабелем 2.5 ммкв подсоединить варочную поверхность, а ьак же кабелем 1.5 ммкв двойную розетку на 16А для духовки и посудомойки...
Норм?
Хотел изначально обычный клеммник (с болтиками), но мне сказали что прожать кабели 2.5 и 1.5 ммкв будет не безопасно.
Посоветуйте
Так ли хорошо wago? Или как быть?
Спасибо
-
Хотел изначально обычный клеммник (с болтиками)
Это какой?
Но как то в магазине консультант выразил сомнения, что wago справятся со все этой техникой.
Не исключено, что продавец заранее знают, какое фуфло они в магазине продают.
Ваго ваге рознь. Я тут покупал какие-то, так отважился только на освещение поставить. Выглядели неубедительно.
Еще момент насчет "справятся ли с этой проблемой": а какой ток выдерживают купленные вами клеммы? У вас электрооборудования на 50 А накидано, обратите на это внимание. Автомат на 40 А все вместе не потянет, по очереди использовать надо. Хотя я уже накалывался на даче, что если предполагается по очереди - не факт, что хотя бы раз все одновременно не воткнут.