Киловольт

Электрооборудование => Силовые трансформаторы => Тема начата: Comosabe от 31 Май 2021, 09:43:22

Название: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: Comosabe от 31 Май 2021, 09:43:22
Подскажите пожалуйста, регулирование напряжения тр-ра с помощью пбв (+,-) 2×2.5% именно цифра 2, что означает?
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: AlexZhuk от 31 Май 2021, 23:29:45
Подозреваю, что второе положение анцапфы. На нем приращение напряжения на выходе +2,5% от номинального, которое обычно соответствует положению №3 анцапфы у трансформаторов с пятью положению регулирования.
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: Егор ДЛ от 04 Июнь 2021, 08:44:07
Всё очень просто 10000+-2х2,5
Это значит что номинальное значение 10кВ на третьем положении но есть ещё два положения в пюс и в минус тоесть 1 и 2 а так же 4 и 5 положения.
При этом напряжение увеличивается или уменьшется на каждом напряжении на 2,5 (10250-10500) и соответственно в другу сторону положения ПБВ 9750 и 9500(4-5положения)
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: bond_arr от 04 Июнь 2021, 14:25:23
Проще всего посмотреть шильдик на трансформаторе, смотря сколько положений ПБВ:
если 5:  то 5 - +5%, 4 - +2,5% , 3 - номинал , 2 - -2,5 %, 1 - -5%
если 3: то 3 - +2,5 % , 2 - номинал, 1 - -2,5%.
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: gpn777 от 21 Апрель 2023, 14:52:53
Сегодня испытывал необычный аппарат ТМГ 400\10\0,4 с ПБВ на 4 (?!) положения, шильдика на нем нет. Кто-нибудь сталкивался с такими ПБВ, с каким шагом меняется напряжение?
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: Алексaндр от 22 Апрель 2023, 17:42:00
Сегодня испытывал необычный аппарат ТМГ 400\10\0,4 с ПБВ на 4 (?!) положения, шильдика на нем нет. Кто-нибудь сталкивался с такими ПБВ, с каким шагом меняется напряжение?
Выкладывайте фото
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: Maksim от 22 Апрель 2023, 23:02:03
Сегодня испытывал необычный аппарат ТМГ 400\10\0,4 с ПБВ на 4 (?!) положения, шильдика на нем нет. Кто-нибудь сталкивался с такими ПБВ, с каким шагом меняется напряжение?
Выкладывайте фото
Не уверен насчёт ТМГ, но ТМ Минского завода на 4 положения встречались точно. Насколько помню, там отсутствует положение +5%. То есть, +2,5%, номинал, -2,5% и -5%
Название: Re: ПБВ тр-ра ТМГ
Отправлено: gpn777 от 24 Апрель 2023, 02:34:44
Сегодня испытывал необычный аппарат ТМГ 400\10\0,4 с ПБВ на 4 (?!) положения, шильдика на нем нет. Кто-нибудь сталкивался с такими ПБВ, с каким шагом меняется напряжение?
Выкладывайте фото
Не уверен насчёт ТМГ, но ТМ Минского завода на 4 положения встречались точно. Насколько помню, там отсутствует положение +5%. То есть, +2,5%, номинал, -2,5% и -5%