Киловольт

Испытания и измерения => Другое по теме, списком не охваченное => Тема начата: MIkhaill от 09 Июнь 2021, 18:09:36

Название: Визуальный осмотр
Отправлено: MIkhaill от 09 Июнь 2021, 18:09:36
Здравствуйте, в НТД указано все что можно делать и что нельзя, не могу найти куда определить замечания «остатки обрезанных жил на шинах», «незадействованные проводники (не демонтированная старая проводка)» и «не сожгутованные проводники в шите( висят как макароны). Может кто что посоветует, если нет требования по НТД, то это уже чисто эстетические проблемы?
Название: Re: Визуальный осмотр
Отправлено: AlexZhuk от 09 Июнь 2021, 22:15:19
Вряд ли что-то найдете. Тут придется давить с позиции "Я заказчик, я так требую". Иногда получается.
Или в техзадании прописывать заранее. Учитывать при составлении договора.
Название: Re: Визуальный осмотр
Отправлено: Макс от 10 Июнь 2021, 10:23:15
Цитировать
Здравствуйте, в НТД указано все что можно делать и что нельзя
У нас на предприятии, при проверки инспектор ростехнадзора выписал такое замечание: Жилы выведенных из эксплуатации кабельных линий 0,4 кВ, присоединений электрощитовой корпуса 7, не заземлены. Со ссылкой на ПТЭЭП п. 2.7.2, гласящий: Заземляющие устройства должны соответствовать требованиям государственных стандартов, правил устройства электроустановок, строительных норм и правил и других нормативно-технических документов,
обеспечивать условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок. Т.е. всё, что попадает под условия безопасности людей, не приветствуется инспекторами. Вообще, чем меньше всяких откусанных от шин проводов, при осмотре инспектором, тем дешевле проходит проверка.
 Ещё 7.1.2 пункт ПТЭЭП часто у нас мелькал: Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации.
P.S. Значит нужно делать всё по этим правилам и нормам.
Название: Re: Визуальный осмотр
Отправлено: AlexZhuk от 10 Июнь 2021, 18:07:14
Цитировать
Устройство электроустановок должно соответствовать требованиям правил устройства электроустановок, строительных норм и правил, государственных стандартов, правил безопасности труда и другой нормативно-технической документации.
Как говорил мой бывший инженер:
- Туманно и убедительно.
 :)