Киловольт

Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: Павел94 от 17 Июнь 2021, 09:57:51

Название: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 17 Июнь 2021, 09:57:51
Подскажие как происходит заземление нуля на опорах???
Прокалывающий зажим на провод, отходящий провод  на зажим типа ПС-1-1- на этот же зажим арматура 6 выходящую из верха столба? всегда ли есть там  выпуск арматуры, и причем тонкой? или только толстая и к ней надо сначала приварить 6 арматору а потом завести в зажим? или все зависит от опоры?

и еще - допустим надо сделать опору анкерную! какая обвязка используются чтобы одна опора держалась за упор( другую опору)?
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: blastbeat от 17 Июнь 2021, 11:51:30
если ВЛИ, то прокалывающий зажим. если весит АС - то на плашку типа ПА, ПС. соединение с ЗУ опоры тоже через плашку. я так понимаю опора что типа СВ-95? там ЗУ из арматуры десятки если мне память не изменяет. а откуда данные по арматуре шестёрке? шестёрки для таких целей недостаточно. перемычку можно жилой того же провода что и сама линия. можно и другим чем-нибудь, главное по сечению шибко не занижать.
та "обвзяка" называется узлом крепления подкоса. для двуного анкера из вибрированных стоек пойдт У-1, У-2 и т. д.
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 17 Июнь 2021, 13:56:55
если ВЛИ, то прокалывающий зажим. если весит АС - то на плашку типа ПА, ПС. соединение с ЗУ опоры тоже через плашку. я так понимаю опора что типа СВ-95? там ЗУ из арматуры десятки если мне память не изменяет. а откуда данные по арматуре шестёрке? шестёрки для таких целей недостаточно. перемычку можно жилой того же провода что и сама линия. можно и другим чем-нибудь, главное по сечению шибко не занижать.
та "обвзяка" называется узлом крепления подкоса. для двуного анкера из вибрированных стоек пойдт У-1, У-2 и т. д.
Спасибо!!! 6 это навскидку сказал)
АС - это что?
Т.Е. плашку сразу можно на штырь сверху опоры закрепить, и  провод от  прокалывающего зажима туда же на плашку?
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: blastbeat от 17 Июнь 2021, 15:08:48
честно говоря не знаю, закреплен ли такой вид присоединения к ЗУ опоры в НТД, но в свою бытность монтёром-линейщиком мы делали именно так.
АС - провод. используется для воздушки. алюминиевая жила, стальной сердечник.
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 18 Июнь 2021, 08:32:24
честно говоря не знаю, закреплен ли такой вид присоединения к ЗУ опоры в НТД, но в свою бытность монтёром-линейщиком мы делали именно так.
АС - провод. используется для воздушки. алюминиевая жила, стальной сердечник.
не пойму как вы заземляли ноль??? приваривались к арматуре прутком 10? на пруток зажим и ответвление от нуля тоже на зажим?
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: AlexZhuk от 18 Июнь 2021, 16:14:12
не пойму как вы заземляли ноль??? приваривались к арматуре прутком 10? на пруток зажим и ответвление от нуля тоже на зажим?
Он же написал:
Цитировать
если ВЛИ, то прокалывающий зажим. Если висит АС - то на плашку типа ПА, ПС. соединение с ЗУ опоры тоже через плашку
плашка=зажим, я полагаю.
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 21 Июнь 2021, 08:42:47
если весит АС - то на плашку типа ПА, ПС.
АС - неизолированная линия?
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: AlexZhuk от 21 Июнь 2021, 20:10:16
А - провод с токоведущей жилы из алюминия.
С провод армирован стальным сердечником.

Это стандартный неизолированный провод, коих по всем городам и селам понавешено еще с советских времен.
Название: Re: заземление нулевого провода на опорах
Отправлено: Павел94 от 22 Июнь 2021, 08:36:58
А - провод с токоведущей жилы из алюминия.
С провод армирован стальным сердечн
Спасибо! теперь все понятно!