Киловольт

Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: Energetik от 21 Январь 2019, 12:37:24

Название: Самосинхронизация синхронных генераторов.
Отправлено: Energetik от 21 Январь 2019, 12:37:24
     Приветствую участников форума! Данный вопрос скорее к тем кто сталкивался на практике с методом самосинхронизации, либо очень хорошо с ней знаком. Имеются синхронные генераторы мощности 6 МВт, метод самосинхронизации давным давно на станции запретили, я предполагаю из-за того что пусковые параметры СГ выходят за регламентированные пределы уравнительных токов, в настоящее время используется только точная синхронизация. В чем собственно заключается вопрос, насколько я знаю еще со времен обучения, данный способ заключается в том, что раскрученный до номинальной частоты генератор включается в сеть без возбуждения и затем сразу после этого подается ток возбуждения в ротор. На ГЩУ есть вот такой ключ :

(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/21/b16b861ca5a808d0d96d6f979f643f2f-prev.jpg) (https://savepice.ru/full/2019/1/21/b16b861ca5a808d0d96d6f979f643f2f-full.jpg.html)  (https://savepice.ru/news/all-photo-hosting/instrukciya-po-razmescheniyu-izobrazhenij-na-fotohostinge-uploads.html)
КСС - колонка самосинхронизации. Если его включить на колонке загорается синяя лампа и без каких либо морганий ровно светится (Изначально я думал, что она не работает, т.к. предполагал, что она должна моргать, т.е. показывать разность углов между одноименными фазами СГ и сети, но при точной синхронизации она не функционирует, только при включении ключа КСС)

(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/21/858f73a8dca364dd28df3f3aea12ad2e-prev.jpg) (https://savepice.ru/full/2019/1/21/858f73a8dca364dd28df3f3aea12ad2e-full.jpg.html)  (https://savepice.ru/upload-image/)

Так же при включении КСС втягивается контактор расположенный на панелях защит:

(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/21/aa0a9980f315e2519a8dd07742dd2cae-prev.jpg) (https://savepice.ru/full/2019/1/21/aa0a9980f315e2519a8dd07742dd2cae-full.jpg.html)  (http://perfetto-furniture.com/categories/myagkaya-mebel.html)

Плюс на панелях защит СГ имеются накладки методов синхронизации:

(https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/1/21/e1b88bc3885c235d756e2886831f4487-prev.jpg) (https://savepice.ru/full/2019/1/21/e1b88bc3885c235d756e2886831f4487-full.jpg.html)  (https://savepice.ru/photoshop-online/)

Так вот подведу итог. Не совсем понятна функция ключа КСС совместно с колонкой синхронизации, контактора и накладок на панелях генераторов. В учебных пособиях говорится, что СГ просто включается в сеть без предварительного возбуждения, а затем возбуждается. Для чего нужны данные элементы указанные выше не совсем понятно. К примеру если не перевести накладку, включить СГ методом самосинхронизации не получиться, так выходит? Может кто-то сталкивался с этим, спасибо!
Название: Re: Самосинхронизация синхронных генераторов.
Отправлено: AlexZhuk от 21 Январь 2019, 14:34:23
Ни разу не сталкивался. У нас синхронизаторов полно стояло: АСУ-11, АСТ-4, СА-1. Самы страшным АСУ считается,  ибо самый древний и работает по-дикому.
Вы меня крайне заинтересовали. А нельзя ли схемку разыскать и скинуть, я бы наверняка ответил бы на Ваши вопросы. Да еще бы и фильм снял, в назидание потомкам.
Так-то вроде, по догадкам: вводтся накладка, поворачивается ключ, происходит включение генератора. Затем контактор втыкает возбуждение (вот тут уже вопросы пошли: все или часть с шунтового реостата). Роль лампы тоже не совсем понятна.
Найдете схемы?
Название: Re: Самосинхронизация синхронных генераторов.
Отправлено: Energetik от 21 Январь 2019, 14:50:21
Я как раз хотел этим вопросом заняться в ближайшее время, попытаюсь найти хоть что-нибудь, но к сожалению не уверен в успехе, т.к. все кто это знал давно не работают, и документацию думаю будет найти не просто, если её вообще не стерли с лица земли, так как это уже давным давно все забытая история, но я попробую нарыть хоть что-то, потому что вот так в слепую, я тоже особо ничего не могу понять :-\