Киловольт

Электроснабжение => Кабельные линии => Тема начата: Павел94 от 22 Июнь 2021, 16:04:00

Название: Прокладка основного и резервного кабеля
Отправлено: Павел94 от 22 Июнь 2021, 16:04:00
11 Что понимается  под резервным кабелем?

1вариант - подключен насос основным кабелем. При повреждении оного, насос запитывают резервным кабелем( который проложен согласто нтд.)
2 вариант  Основной насос подключен основным кабелем. Резервный насос подключен резервным кабелем. В работу под только при каких-то особых условиях.

22 Как прокладывается резервный кабель? Прокладка будет происходить в цеху, т е скорее всего будут лотки существующие. ( точно не скажу вроде как в разных лотках)

33 Какие ограничения на электрику и кабеля? ( точно не скажу, читал где то что автоматы ДОЛЖНЫ НЕ ИМЕТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ)
Название: Re: Прокладка основного и резервного кабеля
Отправлено: AlexZhuk от 22 Июнь 2021, 22:16:15
Цитировать
1вариант - подключен насос основным кабелем.
Даже на электростанции не видел, чтобы на один агрегат по два кабеля прокладывали.
Цитировать
2 вариант  Основной насос подключен основным кабелем. Резервный насос подключен резервным кабелем.
Это дублирование на уровне механизмов. Основной насос - резервный насос. Точнее: они оба равнозначны, но работают по очереди. Любой можно смело вывести в ремонт или держать в резерве, если исправен.

Более ничего путного в голову не пришло. Советую ознакомиться с разделом "Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения" из главы 1.2 " Электроснабжение и электрические сети".
Тогда придет понимание, как и каким образом осуществляется резервирование питания электроприемников. Уровень там намного выше, чем единичный потребитель вроде насоса.

К примеру: питание многоквартирного дома осуществляется от кабельной линии. От другой подстанции проложена еще одна линия, которая в случае необходимости способна заменить имеющуюся. Потребители этого дома относятся ко второй категории по бесперебойности электроснабжения (смотрим ПУЭ в объеме вышеописанном). Если КЛ выходит из строя - приезжает ОВЮ и "легким движением руки" перезапитывает дом с резервной.
Но бывает все сложнее. Эта же резервная линия может для кого-то быть и основной. Например, в данный момент с нее питается другой дом. И в случае аварии на нее же подсаживается аварийный. В этом случае сечение КЛ должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы оно потянуло и обычную нагрузку, и аварийную.
Название: Re: Прокладка основного и резервного кабеля
Отправлено: blastbeat от 23 Июнь 2021, 19:17:10
точно не скажу, читал где то что автоматы ДОЛЖНЫ НЕ ИМЕТЬ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ)
СП 5.13130-2009 п. 5.10.3