Киловольт

Электрооборудование => Автоматические выключатели => Тема начата: Ivan20 от 14 Август 2021, 18:46:03

Название: Почему подгорают АВМ-20 0,4кВ
Отправлено: Ivan20 от 14 Август 2021, 18:46:03
Добрый день.
Периодически подгорают автоматические выключатели АВМ-15/20. Подгорает одинаково, горит резистор и контактор, по-моему это происходит после переключений в первичной цепи. Возможно, какой-то контакт неправильно встает и начинает гореть.
Название: Re: Почему подгорают АВМ-20 0,4кВ
Отправлено: blastbeat от 16 Август 2021, 12:23:44
А какова частота коммутаций? Каково соотношение номинальной возможности ав и коммутируемого тока. Коммутируются нагрузки с большими пусковыми токами? И еще можно тепловизором посмотреть все соединения и сами наконеники (в центральной их части) на расстоянии по 1-1,5 м в обе стороны от ав
Название: Re: Почему подгорают АВМ-20 0,4кВ
Отправлено: Ivan20 от 16 Август 2021, 20:43:06
А какова частота коммутаций? Каково соотношение номинальной возможности ав и коммутируемого тока. Коммутируются нагрузки с большими пусковыми токами? И еще можно тепловизором посмотреть все соединения и сами наконеники (в центральной их части) на расстоянии по 1-1,5 м в обе стороны от ав
Речь идет о подгорании схемы управления приводом, резистор, контактор, электромагнит управления. Силовая часть страдает бывает, но там причины понятны.
Название: Re: Почему подгорают АВМ-20 0,4кВ
Отправлено: AlexZhuk от 16 Август 2021, 20:59:24
Цитировать
резистор, контактор, электромагнит управления.
А нагрузка у всего этого добра, по-моему - электродвигатель? Может, ему конец пришел. Разберите, посмотрите, может щеткам хана уже или коллектору. Или на корпус через продукты полураспада щеток прошивает.
Я, к сожалению, схему управления АВМ не помню, поэтому идею навскидку выдаю.