Электроснабжение => Общие вопросы => Тема начата: Павел94 от 11 Октябрь 2021, 15:45:30

Название: Заземление и питание вагончика
Отправлено: Павел94 от 11 Октябрь 2021, 15:45:30
Коллеги, добрый день. Подскажите как лучше поступить в следующей ситуации:
- надо кинуть питание на вагончик размерами 2.5 на 4.5 . Вагончик полностью металлический и внутри и снаружи.
- питание предлагают взять со сварочного 3х фазного сварочного щита с рубильником.
- как посоветуете подключить? делать ли заземление рядом с вагончиком? кинуть 5 жилку или 4х и разделить на PE и N?
-то что ставить узо это понятно!
Название: Re: Заземление и питание вагончика
Отправлено: Леонард от 12 Октябрь 2021, 22:45:14
Вот здесь посмотрите:
ГОСТ Р 50669-94.
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛА ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КАРКАСОМ ДЛЯ УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Название: Re: Заземление и питание вагончика
Отправлено: Павел94 от 13 Октябрь 2021, 14:03:47
Благодарю