Киловольт
Электроснабжение => Распредустройства => Тема начата: Hyperspace от 24 Ноябрь 2021, 21:56:53
-
Господа электрики, добрый день ;). Хотел бы спросить у тех, кто бездельничает и может помочь студенту, который возможно поможет разобраться с построением схемы, приведенной выше. Как такую схему преобразовать в однолинейную? Буду рад любой помощи! :o
-
кто бездельничает
А кто тут у нас бездельничает? Все люди занятые.
Не знаю точно вашего техзадания, но с моей точки зрения здесь не хватает выключателей - дорисовал. Зона, обведенная красным, вообще непонятного мне назначения. Если это две системы шин, то надо добавить МШВ (как сделано справа, только тогда добавить и слева). Если что-то другое... Тогда ХЗ.
-
кто бездельничает
А кто тут у нас бездельничает? Все люди занятые.
Не знаю точно вашего техзадания, но с моей точки зрения здесь не хватает выключателей - дорисовал. Зона, обведенная красным, вообще непонятного мне назначения. Если это две системы шин, то надо добавить МШВ (как сделано справа, только тогда добавить и слева). Если что-то другое... Тогда ХЗ.
Да, про выключатели я не забыл, просто начертил элементарную схему, которую надо преобразовать в однолинейную схему и сделать план понизительной подстаннции. Примерно она должна выглядеть так, как в прикрепленном файле, но на основе моей схемы. В этом и была суть вопроса изначального.
-
Ну, не вижу здесь проблемы. Выключатели делаем выкатными, добавляем трансформаторы тока и узлы учета с амперметрами, а также разъединители (шинные и заземляющие), ОПН-ы, трансформаторы тока земляной защиты. В однолинейной схеме "для примера" присутствуют еще и ТН, а также установки компенсации реактивной мощности.
С двумя системами шин и шиносоединительными выключателями я угадал - так и есть.
-
Ну, не вижу здесь проблемы.