Киловольт

Учет электроэнергии => Электросчетчики и узлы учета => Тема начата: Александр98 от 01 Декабрь 2021, 16:26:03

Название: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: Александр98 от 01 Декабрь 2021, 16:26:03
Добрый вечер, братья электрики встал вот такой вопрос.
Имеется 4-х проводная сеть с фазным напряжением 127 В и линейным 220 В
Прибор учёта на 220/380 В 5А
Как подключить прибор учёта чтобы считал правильно.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: AlexZhuk от 01 Декабрь 2021, 23:54:04
Вот нашел http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?t=344
Вообще-то самому интересно. Оказывается, таких сетей очень много еще осталось.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: Александр98 от 02 Декабрь 2021, 11:18:47
Спасибо за ответ, статью читал, заменить счётчик это конечно хорошо,  но это не так интересно и нет возможности, счётчик стоит на ТСН подстанции,  руководство новый не хочет приобретать.
А вот ссылка на схему подключения не открывает выдаёт ошибку,  на просторах сети интернет такой схемы не нашёл.
Поделитесь опытом кто сталкивался с такой ситуацией.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: AlexZhuk от 02 Декабрь 2021, 18:06:42
А счетчик у вас от какого производителя? По-моему, самый простой выход - послать им письмо в техподдержку. Уж кто и ответит правильно на этот вопрос, то только они. И для вашего руководства будет ответ официальный, против которого не попрешь.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: Александр98 от 03 Декабрь 2021, 08:39:35
Да будем писать, у нас старенький Меркурий 230, можете дать ссылку на их тех.поддержку.
Но думаю самое рациональное это заменить счётчик на 127/220 В
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: AlexZhuk от 03 Декабрь 2021, 18:18:57
можете дать ссылку на их тех.поддержку.
Контакты технической поддержки Incotex Electronics Groupe (https://www.incotexcom.ru/support)
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: Александр98 от 06 Декабрь 2021, 08:34:14
Спасибо, буду узнавать
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: AlexZhuk от 06 Декабрь 2021, 17:02:51
Спасибо, буду узнавать
Если не сложно, отпишитесь о результатах здесь. А то
Цитировать
Вообще-то самому интересно. Оказывается, таких сетей очень много еще осталось.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: Александр98 от 04 Январь 2022, 18:55:40
Результаты такие, по поводу Меркурия связался с тех.поддержкой в своём регионе, в данный момент счётчиков в таком диапазоне напряжения нет только 220/380.
Связался с представителями Энергомера-они мне сказали, что по сути счётчик считает по заданному алгоритму и напряжение ему без разницы какое и действительно установили прибор учёта СЕ 308 проработал месяц, баланс по подстанции сошёлся.
Вывод на напряжение 127/220 можно устанавливать приборы учёта СЕ 308 220/380.
P.S. извеняюсь за задержку ответа, так сказать пробовал на собственном примере, испытывал.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: AlexZhuk от 06 Январь 2022, 12:47:05
Цитировать
P.S. извеняюсь за задержку ответа, так сказать пробовал на собственном примере, испытывал.
Ничего страшного. Чем дольше идет ответ, тем достовернее показания ))
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: LiOPSIK от 22 Август 2022, 12:36:26
Да будем писать, у нас старенький Меркурий 230, можете дать ссылку на их тех.поддержку.
Но думаю самое рациональное это заменить счётчик на 127/220 В
Меркурий 230 ART (220/380В) как и многие электронные счётчики прекрасно себя чувствует на пониженном напряжении

В интернете была статья (Трёхфазная сеть 127 220 вольт без ноля и земли) где такой счётчик висел на коммерческом учете 3ф 220В без нуля


Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: LiOPSIK от 22 Август 2022, 12:38:32
Если бы не было нуля на этот счетчик можно подать 2 фазы, линейное 220 на входы напряжения. Но тогда по свободной фазе электричество можно сливать без учета на землю. Поэтому такое включение, видимо, не популярно. Плюс там угол между напряжением и током 60 град получается. Видел у Алекса разборку счетчика СР-3У, он под такой угол спроектирован.
Название: Re: Счётчик 220/380 В на 127 В
Отправлено: LiOPSIK от 22 Август 2022, 12:45:38
Также видел на Ютубе что он же висел на ячейке 58/100 вольт, оказалось ошибся, там висело что надо
начал искать скриншот, полез в комментарии... а так бы понаписал((

ps
вложения в 1 пост не влезли поэтому 3 сообщения