Киловольт

Электроснабжение => Компенсация реактивной мощности => Тема начата: Comosabe от 14 Декабрь 2021, 18:07:55

Название: Компенсация реактивной мощности.
Отправлено: Comosabe от 14 Декабрь 2021, 18:07:55
Здравствуйте!
Просмотрев видео на  тему: "Теоретические основы компенсации реактивной мощности" практически в самом конце в видео говорится о том, что если увеличивать емкостную составляющую, то может наступить режим перекомпенсации, но вот вопрос если полный cosф=1 т.е. угол ф=0 градусов, то далее если емкость увеличивать cosф будет больше 1 (единицы)? Или я ощущаю в своих знаниях пробелы.
Объясните этот момент с перекомпенсацией и что будет с углом ф?
Спасибо!
Название: Re: Компенсация реактивной мощности.
Отправлено: Минаков Максим от 14 Декабрь 2021, 18:25:09
Косинус в минус уйдёт. ... 0.98 0.99 1 - 0.99 - 0.98...
Название: Re: Компенсация реактивной мощности.
Отправлено: AlexZhuk от 14 Декабрь 2021, 20:23:28
Косинус не может быть большим единицы. Это из тригонометрии известно.
Он станет отрицательным. Физически это означает, что нагрузка на сеть станет емкостной, а не индуктивной. Подробнее: ток отставал от напряжения, а теперь станет его опережать.
Название: Re: Компенсация реактивной мощности.
Отправлено: Виктор 1 от 18 Декабрь 2022, 02:00:53
Я бы так сказал: перекомпенсация индуктивности конденсаторами означает, что емкостные токи превысят индуктивные и реактивная мощность, пройдя через ноль, снова начнет расти, только станет емкостной, а не индуктивной. Благодаря активному сопротивлению индуктивности, угол фи у нее не достигает 90 градусов, поэтому кондюки, с гораздо меньшим активным сопротивлением, могут и компенсироватьт и перекомпенсировать реактивную индуктивную мощность.