Двигатель 132кВт, ток примерно240-250А. какой взять трансофрматор тока с первичным током?? 300А? или 400А?
Слышал, что ток номинальный потребителя должен быть примерно в середине тока первичной обмотки ТТ.
-
Я так понимаю там токовая защита двигателя все рано предел имеет, на больший ток брать габариты увеличиваются и удорожание.
-
удорожание не существенное там будет
-
Я не знаю куда вам этот трансформатор нужен, но при большом запасе, во вторичке может просто банально не хватит тока.
-
С моей точки зрения амперметр должен четки фиксировать ток холостого хода. А как показала практика, номинальнай ток не превышает 2/3 шкалы прибора. От пусковых токов вы его все равно не отстроите, так и так будет зашкаливать, но это вроде ни одному амперметру еще не навредила.
А вот завышение коэффициента трансформации може действительно, привести к тому, что вы тооком ток ХХ не увидите.
Буду дома, не рабуду - пороюсь в ПУЭ поподробнее, в разделах про электродвигатели и измерения электрических величин.
-
С моей точки зрения амперметр должен четки фиксировать ток холостого хода. А как показала практика, номинальнай ток не превышает 2/3 шкалы прибора. От пусковых токов вы его все равно не отстроите, так и так будет зашкаливать, но это вроде ни одному амперметру еще не навредила.
А вот завышение коэффициента трансформации може действительно, привести к тому, что вы тооком ток ХХ не увидите.
Буду дома, не рабуду - пороюсь в ПУЭ поподробнее, в разделах про электродвигатели и измерения электрических величин.
Благодарю. ну у меня превышает 2/3. Номинал 240-250. амперметр я взял на 300
-
В ПУЭ, вроде там написано. Ток в ТТ должен быть не менее 5% при минимальной нагрузке и не менее 40% при максимальной нагрузке. 300, 400 оба работать будут. 400 по электромеханической прочности получше будет.
-
В ПУЭ, вроде там написано. Ток в ТТ должен быть не менее 5% при минимальной нагрузке и не менее 40% при максимальной нагрузке. 300, 400 оба работать будут. 400 по электромеханической прочности получше будет.
Вроде - это в каком пункте?
Я нашел только вот это:
1.6. Измерения электрических величин
Общие требования
1.6.2.
.....
3) пределы измерения приборов должны выбираться с учетом возможных наибольших длительных отклонений измеряемых величин от номинальных значений.
-
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%.
-
1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации ....
Ну, это же крайность, которую еще и обосновать надо. Едва ли у топокстартера есть проблемы такого характера, озвученные в этом пункте.