Киловольт

Релейная защита и автоматика => Теории работы защит => Тема начата: Алексaндр от 12 Январь 2022, 15:30:18

Название: ОПН 10кв
Отправлено: Алексaндр от 12 Январь 2022, 15:30:18
Транс 1600кВА включается вакуумником, питание по кабелю. Нужно добавить в схему ОПН. По десятке земли нет, то есть только линии. Нагрузка соединена в треугольник 10кВ, а ОПН фазные получаются на землю цепляются (звезда однако), то есть на них грубо 6кВ получается. Так вот вопрос: какие правильно подбирать надо, на 6кВ или  10 кВ ?
В ячейках ксо в принципе то же самое.
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: Бондарь Евгений от 12 Январь 2022, 16:36:39
Смотря какое номинальное напряжение сети у вас... как я понял у вас 10 кВ, соответственно надо ставить ОПН-10 кВ. В сетях с изолированной нейтралью вся изоляция оборудования выполняется на линейное напряжение. ОПНы не имеют схемы соединения, в нормальном режиме они ведут себя как изоляторы.
Расскажу интересную историю, может станет понятно) Переводили как то у нас в РЭСе в спешке перед НГ ВЛ-6 кВ на 10 кВ, заменили значит трансформаторы, про разрядники 6 кВ забыли совсем... линия включилась, всё было прекрасно...до одного дня. Первая же земля по этой сети привела к тому что линия отключилась от МТЗ как только "села" земля, почти все разрядники на этой линии разлетелись к хренам собачьим...вот как то так.
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: Алексaндр от 12 Январь 2022, 16:49:18
Значит ОПН 6 не держит 10кВ. А они же на изоляторы похожи может и не заметили по простому)
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: Бондарь Евгений от 12 Январь 2022, 17:26:19
ОПН-6 кВ в нормальном режиме находится под фазным напряжение 3,6 кВ в сети 6 кВ
ОПН-10 кВ в нормальном режиме находится под фазным напряжение 6,3 кВ в сети 10 кВ
В сети с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю фазное напряжение увеличивается до линейного, по этому не только ОПН, а всё оборудование выполняется с изоляцией на линейное напряжение.

Разберитесь с фазными и линейными напряжениями, сразу станет всё поняно)
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: Алексaндр от 12 Январь 2022, 19:03:06
В сети с изолированной нейтралью при замыкании фазы на землю фазное напряжение увеличивается до линейного
Разберитесь с фазными и линейными напряжениями, сразу станет всё поняно)
Ах вот оно чё Михалыч :o
(https://uk-parkovaya.ru/wp-content/uploads/f/f/a/ffafa001cab9dba05e9c597fb98fa5a6.gif)
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: AlexZhuk от 13 Январь 2022, 02:15:01
Цитировать
Ах вот оно чё Михалыч :o
Немного не то. Вон оно как:
Земляная защита (https://youtu.be/qYkMzNSyNrY)
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: delta-V от 28 Декабрь 2023, 23:46:39
Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так. Это правило работает только внутри самого трансформатора, то есть обмотки всех фаз включены на линейное напряжение. Но за пределами трансформатора(начиная с его выводов) нет никакой разницы по какой схеме выполнена обмотка тр-ра,- при нормальном режиме фазные проводники к земле будут иметь потенциал в 1.73 раза меньше линейных. При замыкании одной фазы на землю её потенциал к земле становится равен нулю(металлический контакт), а двух не повреждённых поднимается до линейного. При этом линейные напряжения между всеми фазами не изменяются(за исключением смещения нейтрали на определённые углы,- но здесь речь не об этом…)
Поэтому всё оборудование электроустановок с изолированной/компенсированной нейтралью выполняется на рабочее линейное напряжение, и ОПН здесь не исключение…
Название: Re: ОПН 10кв
Отправлено: AlexZhuk от 31 Декабрь 2023, 21:01:55
Здесь небольшое заблуждение,насколько я понял …
Встречал и не редко рассуждения,что при соединении обмоток тр-ра в треугольник в сети фазные и линейные напряжения будут одинаковы… но это не так.
Где и у кого вы тут нашли такое заблуждение?