Электроснабжение => Воздушные линии => Тема начата: Павел94 от 14 Январь 2022, 15:52:03

Название: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
Отправлено: Павел94 от 14 Январь 2022, 15:52:03
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Название: Re: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
Отправлено: Макс от 06 Сентябрь 2022, 15:50:23
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.
Название: Re: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
Отправлено: Павел94 от 06 Сентябрь 2022, 16:20:23
Коллеги, в лотках или на кабелбных этажерках - это разрешается или нет?
Разрешается. Подробно ПУЭ п. 2.3..., например 2.3.120. У нас на эстакаде лежат кабели 10 кВ и 0,4 кВ на разных уровнях. В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.
На разных уровнях это ключевое!
Название: Re: Совместная прокладка кабелей 380В и 6 или 10кВ
Отправлено: Sharfik от 06 Сентябрь 2022, 21:59:26
На разных уровнях это ключевое!
Не всегда уровни можно сделать, и приходится в горизонт.

Посмотри  50571-4-44-2011. раздел 444.6
https://akul-m.ru/wp-content/uploads/2022/01/gost-r-50571-4-44-2011.pdf (https://akul-m.ru/wp-content/uploads/2022/01/gost-r-50571-4-44-2011.pdf)
Пригодится, особенно если делать административную часть здания, где прокладка розеточной сети и ЛВС совместная.
** 444.4.7 - стоит обратить внимание на применение четырехполюсных автоматов. В многосекционных сборках актуально.

В районе часто вижу СИП 10 кВ, а ниже 0,4, оптоволокно и т.д.
Там в 2.5 и 2.4 куча оговорок, каждый раз читать заново лучше. Светильники нельзя на опоры с 6(10)кВ, провода связи(оптика исключение) и т.п. Всегда проще оценив свою местность пройтись по всем пунктам и посмотреть.