Киловольт

Испытания и измерения => Испытания повышенным напряжением => Тема начата: Viktor VA от 17 Январь 2022, 21:32:02

Название: Высоковольтные испытания станции катодной защиты (СКЗ)
Отправлено: Viktor VA от 17 Январь 2022, 21:32:02
Добрый вечер.
Какие организационные мероприятия нужно организовать при измерение сопротивления и проверке электрической прочности изоляции СКЗ.
СКЗ - работает от сети 230 В.
Проверка электрической прочности изоляции СКЗ проверяется установкой GPT-79804, переменным напряжением 2000 В.
Нужно ли в данных испытаниях использовать наряд-допуск или распоряжение, или достаточно методик и инструкций ?
Название: Re: Высоковольтные испытания станции катодной защиты (СКЗ)
Отправлено: AlexZhuk от 18 Январь 2022, 22:38:08
Поисути вы выпоняете испыткния с подачей напряжения от постороннего источника. Не знаю специфику испытаний именно СКЗ, но тут явно прпахивает нарядом. Вам же надо оградить персонал от источника повышенного напряжения, а перед этим еще как-то рабочее место подготовить. Значит, необходимо выполнить какие-то отключения.
Мы цепи РЗА тоже такой установкой пытаем, но работа в них по наряду происходит по умолчанию.
Исключение - когда средства защиты ей пытаем. Без нее киловольт или два никак не подать, наша АИИ-70 такой точностью не обладает. Но эта работа попадает под массовое испытание СИЗ: сетчатое ограждение, блокировки и все такое.
Думаю, если вы будете производить такие испытания по наряду-допуску, будет только лучше. При этом при работе, скажем, во вторичных цепях все отсоединения цепей, ограждение, плакаты и пррчую подготовку испытательной схемы может выполнять призводитель работ. Но только во вторичных цепях.
Название: Re: Высоковольтные испытания станции катодной защиты (СКЗ)
Отправлено: Viktor VA от 18 Январь 2022, 22:46:13
Благодарю за ответ.
Хотелось бы с Вами созвониться и дать больше информации, очень нужно мнение специалиста.
Возможно ли с Вами связаться?
Название: Re: Высоковольтные испытания станции катодной защиты (СКЗ)
Отправлено: AlexZhuk от 18 Январь 2022, 23:00:52
Сейчас не проздно? Сделаю исключение, возьму трубку  телефона, начинающегося на 911 (тема 'касса для доната). Договоренность действительна 20 минут.
Название: Re: Высоковольтные испытания станции катодной защиты (СКЗ)
Отправлено: Viktor VA от 22 Январь 2022, 17:04:29
Доброго дня.
Однозначного ответа от специалистов не получено. Большая часть считает, что наряд-допуск здесь не уместен и достаточно инструкций и методик, если соблюдать пункты 39.5, 39.6 из Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
Название: Re: Высоковольтные испытания станции катодной защиты (СКЗ)
Отправлено: AlexZhuk от 22 Январь 2022, 19:02:20
И справедливо считают, с моей точки зрения.