Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - DaaN

Страницы: [1]
1
В курсе что готов проект изменений в ПТЭЭП?:-)
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90901
Выкинули практически все. "Послали" на...ПТЭЭСС. Так получается...

2
4.2.130. Для подстанций мощностью 0,25 МВ·А и менее допускается освещение низковольтного щита не предусматривать. Освещение и розетки для включения переносных приборов, инструментов на подстанциях мощностью более 0,25 МВ·А должны иметь питание напряжением не выше 25 В.

И как работать с 25-ю вольтами на подстанции??? Закупать отдельное оборудование под 24 В? Использовать разделительный повышающий трансформатор 24/220?...

3
Всем здравия желаю!
Такой вопрос:
Есть в ПУЭ (7-е издание) пункт 1.8.16 главы 1.8:
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции), 11-14.
Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 1,6 МВ?А испытываются по пп.1, 2, 4, 9, 11-14.
И есть к примеру транс на 25 кВА. К какой категории данный транс отнести?
Да в принципе 630 кВА тоже входит в категорию 1.6 МВА...

Страницы: [1]