День добрый господа электрики! Сегодня  в частном доме монтировали АВР. В процессе работ  открыл вводной шит расположенный на стене дома.Фото не делал-вот схема с колена. Какие мнения? Правильно ли что pen проводник проходит через учет?  По ПУЭ :  1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника. Или я неверно толкую этот пункт? Ведь все его (PEN) соеденения должны быть доступны для осмотра ПУЭ 1.7.140. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний за исключением соединений, заполненных компаундом или герметизированных, а также сварных, паяных и опрессованных присоединений к нагревательным элементам в системах обогрева и их соединений, находящихся в полах, стенах, перекрытиях и в земле.  В профессии не так давно , все правила и нормы только начинаю изучать  хотелось бы обсудить данную тему с более опытными товарищами.