Согласно пункту 28.4 ПТЭЭП ток однофазного короткого замыкания  должен составлять не менее 3х кратного значения номинального тока нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя с обратнозависимой от тока характеристикой, значит если есть автомат типа А3161 только с тепловым расцепителем и уставкой на 100А то ток петли фаза нуль должен быть не менее 300А и без разницы что на конце линии розетка максимум на 10 ампер и нагрузкой 2000 вт всё соответствует?

2
Доброго времени!, вопрос специалистам ЭТЛ-Приходя на объект в котором встречается старая и новая электропроводка как делаете замеры в Эксплуатации(ПТЭЭП) , первым делом идём в ВРУ и не найдя ГЗШ,Контура ЗУ(может быть повторный при воздушном вводе) и их разделения на вводе считаем что система TNC , значит NPE LPE в изоляции игнорируем как и металлосвязь в розетках(даже если всё по трёхпроводке с узо сделали)??? до лучших времен, и установка соответствует нормам(правда не современным и не ПУЭ)

3
Доброго времени, хотелось бы побольше узнать о измерении напряжения прикосновения, кто сталкивался на практике, какие точки надо мерить, что писать в протокол,
и подойдёт ли для этого прибор  МI 3102 HBT.

4
Подскажите какая должна быть величина контура заземления(4-10-30 Ом?) для стационарной испытательной установки типа АИД 70,
 которая используется для испытания диэлектрических перчаток, бот,других СИЗ и надо ли этот
 контур(назовём его технологический) соединять с нулём(РЕN) ВРУ здания, система TNC, проводка старая.

5
Электрозащитные средства / Испытания СИЗ
« : 09 Октябрь 2019, 06:09:02 »
Доброго времени!, в интернете много видео где перчатки испытывают в ЭТЛ по одной штуке (ванна маленькая), допустим- левая перчатка ток утечки 5 мА, правая перчатка- 4 мА по отдельности проходит!, но если пытаем вместе- ток утечки равен 8 мА(параллельный электрод без раздельного контроля тока утечки, АИД70) вопрос "пара" бракуется? и какой ток утечки указывается в протоколе  (как правило он один)??? а в инструкции по испытанию указан ток утечки через "изделие"(отдельно перчатка?)