1
Добрый день. Готовлю техрешение по замене пускателей 230 В AC на 24 В DC питания газовых клапанов ГТУ. Пускатели работают на самоподхвате и иногда при переключении симисторного байпаса инвертора 230В с сети на АКБ и обратно (приоритет - сеть) отпадают, как следствие происходит АО ГТУ.
Какие модели пускателей можете посоветовать? Мощность клапана 300 Вт при включении, 10 Вт через 1,5 сек - содержит в себе форсирующий ключ. Время непрерывной работы 2000 часов. Желательно с форсирующим питанием катушки.

2
К какому типу нагрузки отнести индукционный электрокотел? Представляет из себя классический трансформатор со вторичной короткозамкнутой обмоткой-трубопроводом. 0,4 кВ 250 кВт.
Коммутируется вакуумным контактором КВТ-1.14/400 УЗ. В его паспорте указан ресурс для АС-3 1 600 000, а для АС-4 500 000.