1
Присоединение это ячейка или секция? В пункте 6.12 пишут при ремонте коммутационных аппаратов одного присоединения. Здесь под присоединением что имеется в виду?

2
Подскажите как определить ток на высокой стороне зная токи низкой стороны? Если можно посоветуйте какую ниудь литературу освежить в памяти.

3
Здравствуйте!!! Как рассчитать выбор силового трансформатора?

4
Воздушные линии / Перекос на ВЛИ-0,4 кВ
« : 25 Ноябрь 2020, 23:39:01 »
Доброго времени!!! Подскажите такой вопрос! На холостом ходу (без нагрузки) с ТП уходит ровное напряжение 235 В., набираю нагрузку идет страшный перекос А=218 В=225 С=250, что делать? как найти того кто просаживает линию?

5
Добрый день Братья электрики!!!!! Подскажите чем отличается обход от осмотра????

6
Доброго времени!!! Какая должна быть документация на участке электросетей?

7
Здравствуйте!!! Вообще тема очень интересная, хотя на первый взгляд и кажется что ерунда. Кто то в реальности занимался этим?

8
Доброго времени суток!!!! Какие надписи должны быть на дверях отсеков трансформаторов? где прочитать про В1/П1/?