Подскажите сильно критично какие выводы заземлять на ТТ, И1 или И2. Просто IEKовские ТТ пришлось ставить вверх ногами Что бы Л1 был к вводному автомату. А когда подключал к ИК забыл про это и теперь И1 посажены на землю, а И2 заведены в ИК. В обычном тр-ре переменного тока это ни на что не влияет, а вот как здесь обстоит дело непонятно)

3
Ввод в здание / Re: Расключение PEN
« : 15 Октябрь 2019, 16:40:07 »
Спасибо! Теперь хоть какая-то ясность есть. Я в принципе тоже не нашёл прямого запрета, но ведь существует целая куча постановлений, изменений и прочего, где подобный запрет может существовать)

4
Ввод в здание / Re: Расключение PEN
« : 15 Октябрь 2019, 13:59:36 »
1. Есть ли у вас ТУ на подключение, и что там написано в части места перехода на TN-S.
2. Куда предполагается подключить заземляющее устройство повторного заземления? Обычно требуют это делать в учетном щитке.

ТУ есть, но ничего не нашёл по этому поводу, поэтому и хочу узнать можно ли расключить во ВРУ. Туда же завести и повторное заземление. Это производственное помещение и заземление планирую провести металлической полосой по этажу. Т.к. ящик с ПУ находится рядом со зданием цеха, планировал и его подключить к контуру повторного заземления. Конечно все эти вопросы проще было бы решить с представителем энергосбыта, но это нереально. Они месяц не могли мне сказать кто будет осуществлять учёт энергии т.к. они переходят на дистанционный учёт. То "мы сами смонтируем что нам нужно", то делайте сами как написано в ТУ.

5
Ввод в здание / Re: Расключение PEN
« : 15 Октябрь 2019, 11:25:37 »
Да, забыл сказать что что учёт при помощи ТТ. Т.е. от питающей линии PEN подключается к шине и потом не разделяя его можно тянуть до ВРУ, а там уже расключить на PE и N? Просто СИП пятипроводный я не встречал, и тянуть доп.провод нет никакого желания.
 

6
Ввод в здание / Расключение PEN
« : 15 Октябрь 2019, 09:18:20 »
Здравствуйте! Возник такой вопрос, энергоснабжающая организация требует установить пункт учёта э/эн. на столбе. Подключение объекта проводом  СИП-4 4х95. Можно ли не делать расключение PEN проводника в ПУ? И если такое возможно, то нужно ли пломбировать место присоединения нулевого провода к PEN? Попробовал нагуглить данную инфу, в результате ещё больше запутался)