Автор Тема: прокладка кабельных линий и электропроводок вблизи межэтажных проемов и т.п.  (Прочитано 3104 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
 Проемы для поднятия грузов в цехах, для тельферов. Коллеги никто не сталкивался какое расстояние надо выдерживать?

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
Допустим для разгрузки фуры через борт, нужно высоты не менее 10 м (от пола до тельфера)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Допустим для разгрузки фуры через борт, нужно высоты не менее 10 м (от пола до тельфера)
меня интересует какое расстояние до кабелей, до лотков в бок? встречал даже по проему в трабах проходят... а как правильно?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Ничего не понял. В зоне работы крана, тельфера мы ничего не устанавливаем. Если длина пути до 40м, то подвод питания делается на струне гибким кабелем, вдоль хода. Если больше, там другие решения с троллеями нужны. В зависимости от помещения, где то красивые импортные пригодны, где то надо делать из уголков.
Решения тут - "А30-95 Подвес гибкого кабеля". Для простых тельферов в спецификации указываешь номер решения согласно типового проекта и указываешь какой материал надо.

ПС: Для больших кранов - 5.407-68 "Прокладка главных тролеев"

Алексaндр

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 260
  • Карма: +38/-4
    • Просмотр профиля
меня интересует какое расстояние до кабелей, до лотков в бок? встречал даже по проему в трабах проходят... а как правильно?
Ну вот замечал такое на работе, лотки в близи тельфера оторваны и местами изогнуты вверх, видимо грузом цепляли и поднимали вместе с кабелями. Наверное это и надо учитывать.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Ничего не понял. В зоне работы крана, тельфера мы ничего не устанавливаем. Если длина пути до 40м, то подвод питания делается на струне гибким кабелем, вдоль хода. Если больше, там другие решения с троллеями нужны. В зависимости от помещения, где то красивые импортные пригодны, где то надо делать из уголков.
Решения тут - "А30-95 Подвес гибкого кабеля". Для простых тельферов в спецификации указываешь номер решения согласно типового проекта и указываешь какой материал надо.

ПС: Для больших кранов - 5.407-68 "Прокладка главных тролеев"
Спасибо!!!Все по делу.
Уточню - есть тельфер (Г.П. 2тонны), длина рельса 10 м. В конце рельса проем 2.5х2.5м для подъбема грузов с нижних этажов. Как близко к этому проему можно прокладывать кабели, лотки...?