Автор Тема: Почему отрицательные величины показывает БМРЗ  (Прочитано 4040 раз)

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Почему БМРЗ показывает отрицательную мощность ?

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 384
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Синхронные двигатели есть в сети? Есть оборудование которое само компенсирует реактивку, например мельницы с синхронными электродвигателями на приводе. Их с отрицательным косинусом учитывают.

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
На ТП по  10ке ничего не подключено , со стороны 0.4 освещение наружное , в общем на холостом ходу подстанция

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 253
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 253
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
У вас мощность с минусом. Если у вас нет генерирующих мощностей по 0,4, которая отдаёт мощность в сеть, то у вас практически 100% вывернуты токовые цепи.

Трансформатор у вас недогружен и потребляет больше реактива, чем актива, что видно по показаниям. На знак мощности это влиять не может, разве что чувствительность у БМРЗ низкая и он может показывать несуразицу. Но я бы поставил на то, что у вас токовые цепи вывернуты.

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Может вторичка не правильно подключена. Векторку попробуйте снять.
Тоже так предполагаю .
То что подстанция стоит без нагрузки ( примерно 2-3% потребление от полной мощности ) играет роль на знак мощности ?
Как вывернутая векторка будет выглядеть , можете показать ? И как должна быть в идеале ? :-\

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2790
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Найдите способ вручную запустить осциллограф на реле. Сейчас не вспомню, но по моему можно на функциональную клавишу его завести, если есть (F1, F2).
Затем считайте осциллограмму, выведите на векторную диаграмму все токи и напряжения. И все увидите.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Dimitriysz

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Найдите способ вручную запустить осциллограф на реле. Сейчас не вспомню, но по моему можно на функциональную клавишу его завести, если есть (F1, F2).
Затем считайте осциллограмму, выведите на векторную диаграмму все токи и напряжения. И все увидите.
Я правильно понимаю , нужен ноутбук что бы подключиться к БМРЗ и посмотреть векторную диаграмму?

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
  Добрый день. Скорее всего у вас неправильно подключены вторичные цепи трансформаторов тока. У вас присоединение выполнено как генераторная ячейка (направление мощности от кабельного ввода в сторону сборных шин), отсюда и отрицательная мощность.
  При построении векторной диаграммы учитывал правила: правильное вращение против часовой стрелки, если ток опережает напряжение ток угол между током и напряжением будет положительный, если отстает-то отрицательный.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
 На фото мониторинг сети реального присоединения.