Автор Тема: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа  (Прочитано 5036 раз)

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« : 16 Март 2019, 14:30:25 »
Добрый день. Подбираем наиболее дешево-оптимальный вариант для новой подстанции. По высокой стороне планируем установить автогазовые выключатели ВНАП-10/630. На ТП 10/0,4 кВ находятся 2 силовых трансформатора по 1000 кВа, оба всегда находятся в работе, в параллель не могут работать, т.к. группы соединения обмоток разные. Сам я с выключателями нагрузки дело не имел, но есть утверждение, что ВНАП-10/630 способен отключить силовой тр-ор 1000 кВа только в холостом режиме. Действительно ли это так? У нас в данный момент установлены ВМГ-133     

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« Ответ #1 : 16 Март 2019, 18:43:34 »
Выключатели нагрузки автогазовые типа ВНА предназначены для включения и отключения под нагрузкой участков
электрической цепи переменного трехфазного тока 400 и 630 А частотой 50-60 Гц, номинальным напряжением до 10 кВ,


Это из инструкции завода-изготовителя.https://docviewer.yandex.ru/view/285175392/?*=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%3D&page=2&lang=ru
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« Ответ #2 : 16 Март 2019, 19:00:38 »
Все логично, не спорю. Но практики, которые имели с ним дело говорят,что со включением проблем нет, но под нагрузкой тр-ор 400 кВа с большим трудом отключается, электромагнитное поле дуги затягивает ножи выключателя обратно. Получается теория с практикой в конфликте. То есть на этот вопрос может ответить человек с практическим опытом работы с ВНАП   

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« Ответ #3 : 16 Март 2019, 19:57:14 »
У нас городские сети все на ВНА собраны. Но они делают все без исключения переключения с полным погашением нагрузки. У них просто параллелиться не судьба - черт знает что может получиться.
Я ответ написал очень официально, забыл свое мнение указать: я тоже этим зверям не доверяю. И ясен пень, что коммутировать ток холостого хода проще, чем ток нагрузки. Однако для коммутации тока ХХ вполне достаточно обычного разъединителя, без автогазовых дугогасящих камер.
По случаю спрошу у камрадов с параллельной территории, как у них там принято. Но думаю, что они тоже сначала низкую валят, а потом на высокой переключения выполняют.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« Ответ #4 : 17 Март 2019, 05:09:33 »
Помню в какой то книжке читал, что разъединителем по высокой стороне можно отключать в холостом режиме силовые тр-ры до 630 кВа. А по низкой стороне можно отключать разъединителем нагрузку при токе не более 40% от номинала этого разъединителя. По правьте, если где ошибаюсь, так как это теория, а мне интересна именно практика   

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2019, 15:00:18 »
У нас городские сети все на ВНА собраны. Но они делают все без исключения переключения с полным погашением нагрузки. У них просто параллелиться не судьба - черт знает что может получиться.
Я ответ написал очень официально, забыл свое мнение указать: я тоже этим зверям не доверяю. И ясен пень, что коммутировать ток холостого хода проще, чем ток нагрузки. Однако для коммутации тока ХХ вполне достаточно обычного разъединителя, без автогазовых дугогасящих камер.
По случаю спрошу у камрадов с параллельной территории, как у них там принято. Но думаю, что они тоже сначала низкую валят, а потом на высокой переключения выполняют.
Александр, спросили?
Еще интересно, как ток подбирается на высоковольтные выключатели, почему всегда сотни ампер, когда номинальный ток например ТМ1000кВа всего 55 ампер ?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: ВНАП-10/630 и силовой тр-ор 1000 кВа
« Ответ #6 : 15 Октябрь 2019, 13:11:22 »
Помню в какой то книжке читал, что разъединителем по высокой стороне можно отключать в холостом режиме силовые тр-ры до 630 кВа. А по низкой стороне можно отключать разъединителем нагрузку при токе не более 40% от номинала этого разъединителя. По правьте, если где ошибаюсь, так как это теория, а мне интересна именно практика
Красник В. В. "Эксплуатация электрических подстанций и распределительных устройств", п. 4.3.2:

В кольцевых сетях 6-10 кВ разрешается отключение разъединителями уравнительных токов до 70 А и замыкание разъединителем сети в кольцо при разности напряжений в момент операции на ПС, питающих стороны этого разъединителя, не более 5 %.

Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже тока нагрузки до 15 А.