Автор Тема: Работа РЗ на стороне ВН при КЗ на стороне НН  (Прочитано 5966 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Подскажите, как поведёт тебя себя релейная защита на высокой стороне ТП 6/0.4 кВ при КЗ на низкой стороне, при условии, что на низкой стороне защита пошла в отказ.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Отключение при этом возможно только от МТЗ, которая должна резервировать отказ защиты на стороне НН. Токовая отсечка трансформатора на стороне ВН принципиально отстраивается от КЗ на низкой стороне.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Какие физические процессы при этом происходят в самом трансформаторе? Ведь высокая и низкая обмотка электрически между собой не связаны.
« Последнее редактирование: 18 Март 2019, 08:39:46 от Кот Сява »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Связаны-не связаны, но мощность короткого замыкания все же проходит через трансформатор. Потребляемый ток при этом превышает уставку МТЗ.
Немного не из той оперы, наверное, замечание. Это замыкание на землю не трансформируется в сетях с изолированной нейтралью. А при замыкании на землю в сети с глухозаземленной нейтралью фазный ток во вторичной обмотке неизбежно вызовет повышение фазного тока в первичной. К тому же его величина достаточно велика, чтобы для защиты это осталось незамеченным.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи