Автор Тема: Сколько требуется времени для испытания кабельной линии из сшитого полиэтилена?  (Прочитано 3469 раз)

guest14

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Уважаемые форумчане, приветствую, подскажите, пожалуйста, сколько по времени занимает испытание повышенным напряжением кабельной линии из сшитого полиэтилена ПвБП 3х150.
Линия 6 кВ, сейчас выведена из работы - аварийно отключена защитой со стороны питающей подстанции.

Заранее благодарен. 

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Испытание СНЧ?
Со всеми нарядами- допусками и гемором с испытанием оболочки (отключением экранов от ЗУ с обоих концов линии) - не менее  одной рабочем смены. А если еще и командированный персонал в первый раз на предприятие заходит - то со всеми вводными и первичными инструктажами за два дня управитесь ))
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

guest14

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 8
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Испытание СНЧ?
Со всеми нарядами- допусками и гемором с испытанием оболочки (отключением экранов от ЗУ с обоих концов линии) - не менее  одной рабочем смены. А если еще и командированный персонал в первый раз на предприятие заходит - то со всеми вводными и первичными инструктажами за два дня управитесь ))
СНЧ - это испытания кабелей высоким напряжением сверхнизкой частоты? Я не силен в теме испытаний и измерений ) Видимо да, про испытание СНЧ я, получается, спрашивал )
Спасибо за информацию, Алекс, на будущее пригодиться.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
СНЧ - это испытания кабелей высоким напряжением сверхнизкой частоты?
Да, поскольку ГОСТом запрещено испытывать их постоянкой. Точнее, разрешено только в качестве исключения. Но многие заказчики это допущение игнорируют. И производители тоже, поэтому на их требования тоже необходимо ориентироваться.
К сожалению, не могу найти ГОСТ, в котором это было указано. Навскидку:
- 3Uо частотой 0,1 (Гц) в течение 1 часа
- Uо промышленной частотой 50 (Гц) в течение 24 часов (1 сутки)
- 2Uо промышленной частотой 50 (Гц) в течение 1 часа
Постоянкой вроде 4Uo, только время не помню.
И оболочка испытывается 10кВ постоянного тока в течение 1 минуты. Вот с этим всегда проблема как при проведении технологии испытаний (на обоих концах экран не должен касаться заземленных конструкций), так и с результатами. Если прокладка проведена спустя рукава и сопротивление изоляции оболочки перед началом испытания ниже хотя бы  100 МОм - пробой обеспечен (или уже есть).
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи