Автор Тема: Токовая направленная защита  (Прочитано 6784 раз)

Николай

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Токовая направленная защита
« : 10 Июль 2019, 23:04:09 »
Расскажите пожалуйста про токовые направленные защиты. Как она настраивается.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #1 : 11 Июль 2019, 00:04:44 »
Учтем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

alenvartanov

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +1/-1
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #2 : 14 Июль 2019, 07:02:45 »
В свое время я предпочитал смотреть канал Дмитрия Василевского https://www.youtube.com/watch?v=EeddISZDrCc.
 Он начинает с "Ведения" и идет дальше. Все доступно, при этом профессионально. Конечно, есть еще каналы про электриков и для электриков. Но для меня это самый лучший. Я даже сыну посоветовал.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #3 : 16 Июль 2019, 20:40:46 »
Проект Василевского довольно интересный. Профиль узкий, только РЗА, что добавляет компетентности. Я кстати, что-то искал при подготовке к одному из фильмов и наткнулся на его "Проект РЗА" https://pro-rza.ru. Довольно неплохо пишет. Но там в основном все для проектировщиков, но и для нас смертных неплохо.
А вот подписчиков на канале у него немного, что очень жаль. Тема узкоспецифическая.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #4 : 17 Июль 2019, 17:10:56 »
Расскажите пожалуйста про токовые направленные защиты. Как она настраивается.

А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #5 : 17 Июль 2019, 23:14:12 »
Цитировать
А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
Сейчас как раз при попытке сделать фильм про состав токовых защит терминалов РЗА (обобщающий по нескольким производителям) столкнулся с необходимостью снять сначала фильм про реле направления мощности. А следом направленная земляная потянулась. Так что над этим работаем.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #6 : 26 Январь 2020, 12:48:04 »
Цитировать
А еще интересует тема направленной земляной защиты. Прям очень!
Фильм вышел: "Направленная защита от замыканий на землю"
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #7 : 27 Январь 2020, 09:48:34 »
Спасибо большое! Однако, тяжеловато мне дается эта тема((
В моем случае настройка направленной ОЗЗ на терминале БЗП-02 (Новосибирск). Там подключение цепей напряжения выполнено без 3Uo, подведены только фазные напряжения.
Видимо терминал сам высчитывает вектор 3Uo. Как вы думаете?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #8 : 27 Январь 2020, 19:53:01 »
Цитировать
БЗП-02 (Новосибирск)
А-а-а, опять "Микропроцессорные технологии".
Ну да, там почему-то есть два варианта подключения цепей напряжения. Один предусматривает использование напряжений с трех ТН, там 3Uo походу вычисляется (это нормально). А в схеме по 2ТН приходят линейные напряжения и напряжения с разомкнутого треугольника (3Uo). Хотя почему-то я именно такую схему себе не представляю. Зачем вывод N сэкономили, если он на ТН есть, а если используются два ТН на линейное напряжение - там 3Uo нету.

Описание блока здесь
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #9 : 28 Январь 2020, 08:59:21 »
А-а-а, опять "Микропроцессорные технологии".
Мы сними еще в 2014 году начали работать. Проблемы были, поэтому "Лютик" наши руководители не рискнули взять. Хотя движение "МТ" мне нравится. Молодцы они!
P.S. извиняюсь за off top   :)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #10 : 28 Январь 2020, 20:19:25 »
Цитировать
P.S. извиняюсь за off top
Какой там off top, интересная информация.
В частности какие "проблемы были" интересует.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Токовая направленная защита
« Ответ #11 : 28 Январь 2020, 21:52:52 »
Просто тема про направленную защиту. Проблемы терминалов тогда вынесу отдельным топиком в раздел РЗиА