Здравствуйте! Прошу помочь объяснить как пытать измерительный ТН (6-10 кВ) повышенным напряжением промышленной частоты. Вроде как можно подать 1.3Uн по первичке (ВН), а можно подать с НН 58В*1.3? и что при каждом из случае необходимо заземлять на обмотках транса? Я начинающий, изучаю сам. спросить некого. ( если что). Прикладываю схемы для однофазного ТН. Каждый надо будет по фазно испытывать?
1. подаю на ВН с АИДА-70 1.3Uн , а на НН а1 откидываю х1 заземляю, и а откидываю х заземляю?
2. подаю с НН ретомом-21 58В*1.3 один конец с ретома на а1 и х1, вторую обмотку закаратить перемычкой от а на х между собой и х на землю? и на стороне ВН ничего не трогать?
3. и как проверить Коэф.тт. Подать вольт 200 ретомом на первичку и посмотреть на вторичке мультиметром? к примеру на 6 кВ ТН подать 200В с ретома и на вторичке удет примерно 1 В?
« Последнее редактирование: 05 Август 2019, 15:19:42 от Batman »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание промышленной частоты
« Ответ #1 : 05 Август 2019, 22:27:40 »
1). и 2).  Напишите тип ТН-а. Заземляемые ТН надо испытывать по указаниям завода-изготовителя. В техническом описании его обычно пишут, как это нужно делать. Подавляющее большинство современных ТН испытываются наведенный напряжением, да еще и частоты 400 Гц. Наведенным - это подачей напряжения на вторичную обмотку, при этом оно повышается и на первичной появляется испытательное напряжение.
3). Подход правильный, по-другому коэффициент и не померить.
« Последнее редактирование: 05 Август 2019, 22:29:46 от AlexZhuk »
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Batman

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 28
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытание промышленной частоты
« Ответ #2 : 06 Август 2019, 10:21:57 »
Спасибо вам за ответ! я пока только изучаю. вот после просмотра вашего вдео о ТН изучать вопрос стал. Собираюсь в РЗА переходить, поэтому много вопросов, поэтому и типа ТН у меня нет.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытание промышленной частоты
« Ответ #3 : 06 Август 2019, 14:42:52 »
Цитировать
Собираюсь в РЗА переходить, поэтому много вопросов
Будет еще в энное количество раз больше  ;)