Автор Тема: Концевые муфты линий 10 кВ.  (Прочитано 8254 раз)

AlexBubis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Концевые муфты линий 10 кВ.
« : 28 Август 2019, 11:26:05 »
Добрый день, коллеги. Столкнулся с проблемой оконцевки линий 10 кВ из кабелей СП. У меня на заводе в ячейках ЗРУ, вместо концевых муфт на присоеденениях, поставили обычную термоусадку или еще чего то подобного (термоусадка на клейкой основе). Толи экономили, толи небыло под рукой нормальных муфт (райфен, например). Вообщем концевали кабеля СП чем угодно. Вот хожу, и думаю - что с этим теперь делать. Как бы, 10 лет все простояло без пробоев. С другой стороны, рано или поздно, может выйти боком и получится пробой. Дуговая защита, при этом, отсутствует. Средства у предприятия есть на покупку муфт и монтаж, но не везде можно подтянуть линию и укоротить её примерно на 50 см. Вообщем, что делать пока не знаю. Жду совета.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #1 : 28 Август 2019, 19:46:06 »
Где линию можно подтянуть - поставить муфты. Где нет - оставить пока так. Потом придумать, как быть. Может, само отгорит  :)
Тут еще, действительно, задумаешься. У нас на 35кВ ставили муфты Raychem. А в месте, где экран кончается, пробивало уже не раз. Вроде и опытный кабельщик делал, технологию соблюдал, трубка для выравнивания потенциалов правильно установлена - не помогло.
А вдруг вот так получится: хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Ведь работают же.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexBubis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #2 : 29 Август 2019, 15:41:33 »
Спасибо за совет. Примерно я так и думал сделать. Кстати, Райфен у меня стоят на 35 кВ на кабельной перемычке, и как бы, за 12 лет нормально. Проблема была в том, что они "сползли" с наконечников, причем по всем трем фазам и с двух сторон кабеля. Наверное, со временем наружная оболочка муфты сокращается под действием перепадов температуры или от солнечных лучей. Пришлозь подрезать оболочку, накладывать герметик и сверху обсаживать высоковольтной термоусадкой на клейкой основе. Пока все нормально.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #3 : 29 Август 2019, 21:25:17 »
Вот последний случай в ЗРУ-35кВ, закончившийся достаточно безобидно (однофазное КЗ не переросло в междуфазное).

Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexBubis

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 14
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #4 : 30 Август 2019, 08:55:50 »
Впечатляет ! Действительно, в некотором смысле, повезло. Дуговая защита отработала или ЗНЗ ?
Еще пример "рукожопного" монтажа кабельной муфты, который приводит к нагреву.
https://www.youtube.com/watch?v=lJ14Krq8PhM
« Последнее редактирование: 30 Август 2019, 11:05:03 от AlexBubis »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #5 : 30 Август 2019, 16:49:55 »
Цитировать
Дуговая защита отработала или ЗНЗ ?
В данном случае отработал оперативный персонал. После чего мы с начальником окончательно поняли, что защиту от ОЗЗ на одном единственном отходящем кабеле адекватно выполнить не получится. И всадили ее по 3Uo.
ОЗЗ (ненаправленная) отключила кабельную линию. Но замыкание было на секционном выключателе (это его кабель, идет между секциями). То есть, по сути - на шинах. А там защиты от ОЗЗ нет. Персонал сориентировался по перекосу напряжений и отключил все нахрен.
Дуговая на ДУГА-О от Механотроники не увидела дуги. Она была как раз за кабелем, да еще у датчика угол зрения 40 градусов. Была бы вспышка нормальная, он хоть отражение от стенок бы словил. Но это неточно.
Кстати, датчик дуговой на фото виден, справа на стене.
Цитировать
Еще пример "рукожопного" монтажа кабельной муфты, который приводит к нагреву.
Тут один клоун в наконечник герметика намотал. Может, у вас такие же муфты делали?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #6 : 15 Декабрь 2020, 19:57:47 »
Всем привет!
У меня такой вопрос:
Есть новый объект только ввели в эксплуатацию (нагрузка 100 кВт макс), два сухих транс-ра по 4000кВА, от ячеек 10кВ к обмоткам ВН на транс-ры идет кабель АпВПУ 3*120. Но в течении двух месяцев на транс-рах концевые муфты уже второй раз выходят из строя, прошивает на одной из фаз между наконечником и перчаткой, далее загорается изоляция что приводит к межфазному кз и отработке защиты, после чего происходит самозатухание изоляции.
Естественно уже нет запаса кабеля и приходится его менять, вот тут думаем может поставить АСБ 3*185 или АпВПУ 1*120.
Кто сталкивался или в чем может быть причина стреляющих концевых муфт? Муфты стояли КВТ.
Экран кабеля с двух концов заземлен.
Поставить АСБ и забыть? Тогда на АСБ надо ли выдерживать уровень концов кабеля по вертикали?
Или муфты ставить на сшитый полиэтилен не КВТшные ???
Каждый при установке новой концевой муфты кабель лаборатория тестила АИД 70, или это не правильно?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2020, 23:27:45 »
Цитировать
прошивает на одной из фаз между наконечником и перчаткой
Вопрос стоит у вас сейчас в том, правильно ли соблюдена технология установки кабельных муфт. Я сам не кабельщик, но вопрос о трубках выравнивания потенциала в этой теме уже мелькал. И это первое, что приходит в голову, раз проблема системная. Не исключено, что монтажники что-то напутали при установке муфты. Надо разобраться. Вскрытие с последующим интервью кабельщика покажет.
Надеюсь, вопросы о загрязненности и увлажненности помещения уже обсуждались?
Цитировать
Каждый при установке новой концевой муфты кабель лаборатория тестила АИД 70, или это не правильно?
Это более, чем правильно. Вопрос лишь в том, какие напряжения подавались и сколько. В смысле: по ГОСТу ли? Переменка 0,1 Гц или постоянкой пытали? Это сшитый полиэтилен, есть особенности. Но от испытания постоянкой кабель резко выйти из строя не должен. Пытали втемную - ничего.
Цитировать
Экран кабеля с двух концов заземлен.
Кабель короткий? Да, какая, в принципе, разница. Но есть подвох: хороши ли соединения экранов отдельных фаз в муфте? Еще один повод для вскрытия.
Цитировать
Поставить АСБ и забыть?
Чутье мне подсказывает, что надо сначала до конца разобраться с этим феноменом. А ну, как затратите деньги, кабель, а все опять повторится?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #8 : 16 Декабрь 2020, 08:51:55 »
А что за трубки "выравнивания потенциала" ?
 "Кабель короткий?" - кабель длиной 20 м.
Я так понимаю нее важно в какую строну кабель идет и какой длины мы обязаны заземлить экран с двух сторон верно?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #9 : 17 Декабрь 2020, 00:06:49 »
Цитировать
А что за трубки "выравнивания потенциала" ?
Теорию можно почитать здесь . Наиболее понятное объяснение. Главная задача трубки для выравнивания напряженности электрического поля - сгладить ее пиковое значение в месте, где резко заканчивается экран кабеля. Там она становится очень большой и прикладывается в изоляции из СПЭ точечно. В итоге - там наступает пробой.
Технология ориентировочно, вот тут, в разделе 4
Как-то вместо них антитрекинговые трубки поставили, которые в качестве наружной изоляции применяются. Пробой - гарантирован.
Цитировать
Я так понимаю нее важно в какую строну кабель идет и какой длины мы обязаны заземлить экран с двух сторон верно?
Тема про заземление кабелей из СПЭ довольно обширна, я про нее целый фильм собирался снять. Но на таких коротких линиях обычно заземляют с обеих сторон и не заморачиваются ни с какими ОПН-ами и прочими усложнениями. 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #10 : 17 Декабрь 2020, 19:46:15 »
Огни святого Эльма - красивое природное явление)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #11 : 17 Декабрь 2020, 21:07:42 »
Огни святого Эльма - красивое природное явление)
До тех пор, пока в междуфазное замыкание не трансформировались. Любующихся, как правило, сдувает сильным ветром, не пойми откуда взявшимся.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #12 : 17 Январь 2021, 16:08:20 »
Вот последний случай в ЗРУ-35кВ, закончившийся достаточно безобидно (однофазное КЗ не переросло в междуфазное).


Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
 :-\

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #13 : 20 Январь 2021, 08:28:05 »
Цитировать
Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
В данной электроустановке соединение вторичных обмоток ТТ - параллельное. Кстати, долго мучились по поводу принятия решения и почуму-то остановились  на этом. Видимо, шаблон от Росполя подействовал, а окончательным доводом в диспуте было "да раз@бись ты, провались".
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Ballack13

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 7
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Концевые муфты линий 10 кВ.
« Ответ #14 : 21 Январь 2021, 08:20:33 »
Цитировать
Трансформаторы тока нулевой последовательности в сетях 10кВ, тут на фото их подключение последовательное или параллельное?
Я так понимаю если кабель трех жильный то ставится один бублик и все понятно, а если кабель поменяем на одножильный то ставим три трансформатора тока в подключаем последовательно с И1 на И2 с И2 на И1 ??
В данной электроустановке соединение вторичных обмоток ТТ - параллельное. Кстати, долго мучились по поводу принятия решения и почуму-то остановились  на этом. Видимо, шаблон от Росполя подействовал, а окончательным доводом в диспуте было "да раз@бись ты, провались".
Мы долго не стали думать и подключили последовательно, по крайней мере наладчики так сказали  ;D