Автор Тема: Индикация наличия напряжения на резервном фидере по 10 кВ  (Прочитано 4421 раз)

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте. Есть ли простой и не дорогой способ, следить за наличием напряжения на резервном фидере(может даже дедовский)? Хоть у нас и есть тех. учет на ТП 0,4/кВ, но ТН всего один на 2 фидера(1 резервный). На подстанции дубак от того, приходится перчатки утаскивать в электроцех(на зиму). А наши сети в случае аварии на резервном фидере молчат, типа следите сами.       

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Добрый день.
В настоящее время для индикации наличия напряжения 6-35 кВ в КРУ применяют устройства состоящие из ёмкостных делителей напряжения и светодиодных табло. Для установки такого устройства необходимо установить на шины КРУ ёмкостные делители (очень похожи на пластиковые опорные изоляторы), смонтировать на передней панели ячейки КРУ табло и соединить их проводами, которые идут в комплекте.
 Завтра просмотрю проекты по РЗиА и сообщу вам тип устройства. Есть как китайские, европейские , так и российские. Отдельный источник питания для таких устройств не требуется.

EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо, за ответ! Но сколько стоит данное устройство? Ведь я не зря упоминал, в том числе какой-либо "дедовский" метод.

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 93
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Посмотрите в интернете, его марка по моему ИНР-100.


EVGEN

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля