Автор Тема: Можно ли подключить счетчик трансформаторного включения напрямую?  (Прочитано 15135 раз)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
А можно этот транс использовать для измерения силы тока стрелочным амперметром.
Думаю, мощности трансформатора не хватит. Он небольшой, предназначен только для подачи сигнала на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП). Стрелка прибора если и отклонится, то не факт, что правду будет показывать, так как перегруженный ТТ работает не в классе точности.
Да и коэффициент у него... кажись 1/2500
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Понятно, буду пробовать, ведь на самом деле любой амперметр, вольтметр -это миллиамперметр или микроамперметр

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Понятно, буду пробовать, ведь на самом деле любой амперметр, вольтметр -это миллиамперметр или микроамперметр
А шкалу калибровать как будете? Реальные показания не совпадут ни с одной отметкой на ней. Перерисовывать придется.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Понятно, буду пробовать, ведь на самом деле любой амперметр, вольтметр -это миллиамперметр или микроамперметр
А шкалу калибровать как будете? Реальные показания не совпадут ни с одной отметкой на ней. Перерисовывать придется.
Калибровать очень просто (я так сто раз делал :-), последовательно - амперметр и нагрузки разные, по трем точкам сойдет , точность не нужна , важно больше-меньше, для квартиры сойдет. Единственная затыка - ТТ в счетчике, который предназначен для работы с внешним ТТ действительно слабоват . 7.5 А - мало даже для квартиры. С другой стороны ничего не мешает утолщить первичку.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
утолщить первичку
Нет, не пойдет. Если только два витка провода через ТТ пропустить.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Хочу подвести итог эпопеи подключения трансформаторного счетчика в однофазную сеть. Оказалось нет необходимости параллелить клеммы 2-5-8. Достаточно включиться на Фазу L3. От источника фаза - клеммы 7-8 , к приемнику фаза - клемма 9. Ноль подать на клемму 10.

Astra!

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 55
  • Карма: +1/-0
    • Просмотр профиля
Цитировать
утолщить первичку
Нет, не пойдет. Если только два витка провода через ТТ пропустить.
Ну и что этим добъёмся? Уменьшим коэффициент трансформации в 2 раза? Ну как вариант. Я, пардон, невнимательно посмотрел на ваше фото транса, там 100А написано ничего переделывать не надо. Но тогда вопрос - почему на счетчике написано /5А(1-7.5А)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Достаточно включиться на Фазу L3
Ага, он с одной фазы питание для "собственных нужд" берет, да еще и не с первой, а с третьей! Хитро.
Цитировать
там 100А написано
Похоже, это потолочное измеряемое значение. А АЦП уже настроен на 5(7,5) А.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 154
  • Карма: +10/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
счетчик без тт включать можно
даже точность будет выше))) нет погрешности по току и угловой погрешности
но ограничение 3 х 7,5А действительно только для экспериментов

тт внутри счётчика слабенький, он там на нагрузку 120 Ом работает
а то что 100А написано, это ток первичного витка, например в Меркурий 230 используют 1 модель тт, хот счетчик на 5(7,5), хоть 60 или 100 ампер

питание у него можно на любую фазу подавать

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 154
  • Карма: +10/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
у псч3 со счетным механизмом питание через конденсаторы как у Меркурия 230, только 1 фазы мало, надо на все 3 подавать 220

у псч3 и псч4 с жки стоит диодный мост и можно питать с любой фазы и даже с 2 фаз без нуля
хотя для 1ф питания выделена фаза 3
и контакт около нуля и доп кондёр распаян))) продумано))

что еще забавно псч3 со счетным механизмом сделан на 1 микроконтроллере
у псч3 с жки на специальной микросхеме и микроконтроллере
хотя логически было бы сделать наоборот
видимо в 2004 спец микросхемы были не в моде (или дороже pic16)

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 154
  • Карма: +10/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
пробовал на тт из счетчика намотать провод
получилось так
1 виток - первичка
10 витков - вторичка
коэфф транф 10 к 1
то есть при токе 1 ампер он выдает 0,1 ампер
видимо для 1к1 надо мотат 1 к 100 виткам
но это не точно
у меня другая цель была - определить угловую погрешность
но эксперимент не удался
почему то при активной нагружке очень кривые значения были

для амперметра нужен стандартный тт с током вторички 5 ампер
самодел и тт счетчика врать будет прям чувствую
а еще тт нельзя на холостом ходу юзать
там во вторичной цепи напряжение порядка 1 вольт на 1 амер вторички
то есть при токе 150 ампер будет 150 вольт
а при килоампере - киловольт !!!!!!!!!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Во, у нас теперь на форуме есть эксперт по электросчетчикам. Это радует. ;)
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 154
  • Карма: +10/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
 :)
скорее эксперт по использованию хаборенных и купленных по дешману электронных электросчетчиков в качестве вольт-ампер-фазометра с погрешностью <1%

и коллекционер, выискивающий новые в коробках по 500 рэ
в прошлом августе несколько купил
и вчера договорился 1500 за 3 шт
« Последнее редактирование: 23 Август 2022, 09:43:16 от LiOPSIK »