Автор Тема: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22  (Прочитано 5806 раз)

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
2.6.17. При каждом новом включении и первом профилактическом испытании устройств РЗАиТ изоляция относительно земли электрически связанных цепей РЗАиТ и всех других вторичных цепей каждого присоединения, а также изоляция между электрически не связанными цепями, находящимися в пределах одной панели, за исключением цепей элементов, рассчитанных на рабочее напряжение 60 В и ниже, должна испытываться напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин.

Кроме того, напряжением 1000 В в течение 1 мин должна быть испытана изоляция между жилами контрольного кабеля тех цепей, где имеется повышенная вероятность замыкания с серьезными последствиями (цепи газовой защиты, цепи конденсаторов, используемых как источник оперативного тока, и т.п.).

В последующей эксплуатации изоляцию цепей РЗАиТ, за исключением цепей напряжением 60 В и ниже, допускается испытывать при профилактических испытаниях как напряжением 1000 В переменного тока в течение 1 мин, так и выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра или специальной установки.

Испытания изоляции цепей РЗА напряжением 60 В и ниже и цепей телемеханики производятся в процессе измерения ее сопротивления мегаомметром 500 В (см. п.2.6.16).

3.6.22. Испытание напряжением 1000 В промышленной частоты может быть заменено измерением одноминутного значения сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 2500 В. Эта замена не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах.

Объясните противоречия данных пунктов, пожалуйста.

Yesterday

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22
« Ответ #1 : 26 Февраль 2020, 21:57:00 »
Первое правило применимо для аппаратов РЗА и вторички. Цепи до 60В только =< 1000 мегерятся, если в мануале не указано рекомендуемое.
Второе правило напоминает, что контрольный кабель можно крутить и на 2500В, если он не является одним из "ответственных вращающихся машин и цепей релейной защиты и автоматики, а также в случаях, оговоренных в нормах."

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22
« Ответ #2 : 29 Июнь 2022, 00:07:01 »
Сейчас готовится фильм на эту тему.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22
« Ответ #3 : 01 Июль 2022, 19:18:51 »
Испытание вторичных цепей повышенным напряжением.
По-моему там исчерпывающие ответы на все вопросы данной темы.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Sharfik

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 380
  • Карма: +41/-2
    • Просмотр профиля
Re: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22
« Ответ #4 : 01 Июль 2022, 23:49:28 »
Испытание вторичных цепей повышенным напряжением.
По-моему там исчерпывающие ответы на все вопросы данной темы.
Мне не нужно, но было интересно узнать как это делается.

ПС: А про трансформаторы напряжения, схемы соединения обмоток, как это влияет на сеть до и после трансформатора, где применяется не будет фильмов?  ::)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22
« Ответ #5 : 03 Июль 2022, 19:51:35 »
ПС: А про трансформаторы напряжения, схемы соединения обмоток, как это влияет на сеть до и после трансформатора, где применяется не будет фильмов?  ::)
Про трансформаторы напряжения фильм есть. А далее - много фильмов про однофазные замыкания на землю, земляную защиту, где назначение заземляемых ТН и назначение обмотки 3Uo раскрывается полностью.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Delta

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 67
  • Карма: +6/-0
  • Инженер ЭИЛ
    • Просмотр профиля
Re: ПТЭЭП, противоречие пунктов 2.6.17 и 3.6.22
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2022, 23:16:24 »
...
ПС: А про трансформаторы напряжения, схемы соединения обмоток, как это влияет на сеть до и после трансформатора, где применяется не будет фильмов?  ::)
Мгожет речь про векторные диаграмы и группы соединия типа Д/Ун-11
Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту,
Я изобрёл изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Всё уничтожится дотла,
Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела!
Вадим Шефнер. «Запоздалый стрелок, или Крылья провинциала»