Автор Тема: Технический учет электроэнергии  (Прочитано 5407 раз)

Mklypin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Технический учет электроэнергии
« : 06 Февраль 2020, 23:10:54 »
Здравствуйте. Есть задача - организовать узел учета (технического) в щитовой здания заводской столовой.
Имеется три шкафных распределительных пунктов: ГЩО, РП-1, РП-2.
Шкаф ГЩО присоединен кабелем АСБ 3*120+1*35 к ячейке в ТП. Шкафы РП-1, РП-2 присоединены каждый параллельно соединенными кабелями АСБ 3*120+1*35 к ячейке в ТП .
Вводные автоматы А3134 с тепловой уставкой на 250А в ГЩО, 400А в РП-1, 625А в РП-2, если верить маркировке.
Замеры тока клещами показали в среднем токи 50А - 100А на фазу в каждом из шкафов.
Имею несколько вопросов.
1. О возможности разместить в щитовой ПУ Меркурий-230AR-03 R 5-7,5А, ИКК, открыто, на наружней стороне дверц шкафов, подключив гибкими проводами ПуВГ.
2. О правильности подбора трансформаторов тока ТТИ-40, с установкой на шину, первичным током 400А для ГЩО и 600А для РП-1, РП-2.
Спасибо.

Фото ГЩО и ЩСР (РП)
Оболочка https://ibb.co/CWfzJcp
РП-1 https://ibb.co/dmgyb2H
РП-2 https://ibb.co/xHNH5Bj
ГЩО https://ibb.co/XxdGG0Q
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2020, 23:55:19 от Mklypin »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Технический учет электроэнергии
« Ответ #1 : 06 Февраль 2020, 23:25:19 »
1. ПУЭ в данном аспекте трактует достаточно туманно:
Цитировать
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Вопрос, считается ли дверь жесткой конструкцией - открытый.
К тому же:
Цитировать
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата.
Если требование данного пункта не соблюдается, то лучше присмотреть место на стене для монтажа требуемого шкафа. А саму ККИ соединить с трансформаторами тока отрезком кабеля 7х2,5 мм2.
2. Обычно народ не запаривается с выбором трансформаторов тока - берут по номиналу вводного автомата. В вашем случае для ГЩО - 250/5, для остальных 400/5, 600/5. Но щиты, похоже, был изготовлены в ту пору, когда нагрузки были больше, раз у вас есть данные по 50-100 Амперам. Если заниматься этим серьезно, то надо учесть реально максимальную нагрузку. которая возможна у потребителей этих шкафов при одновременном включении всех электроприемников.
В противном случае можно попасть в ситуацию, когда часть электроэнергии (скажем, освещение в ночное время) счетчик учитывать не будет, так как ток в его обмотке будет ниже его порога чувствительности.
Кстати, применение ТТ класса 0,5s как раз призвано расширить нижний диапазон учитываемых мощностей. Так как обычные ТТ при токе ниже некоторого порога начинают работать не в классе точности (врать, по русски говоря). А погрешность узла учета складывается из погрешности ТТ и погрешности электросчетчика.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Технический учет электроэнергии
« Ответ #2 : 06 Февраль 2020, 23:28:04 »
Цитировать
Фото ГЩО и ЩСР (РП)
Вопрос на засыпку: а куда вы хотите поставить ТТ с креплением на шину?
Вопрос второй: а нет возможности поставить узлы учета на подстанции, откуда все это питается?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Mklypin

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Технический учет электроэнергии
« Ответ #3 : 06 Февраль 2020, 23:50:46 »
Цитировать
Фото ГЩО и ЩСР (РП)
Вопрос на засыпку: а куда вы хотите поставить ТТ с креплением на шину?
Вопрос второй: а нет возможности поставить узлы учета на подстанции, откуда все это питается?
Здание столовой арендовано у завода. Доступа к ПУ в ТП нет, начальство хочет сверять выставленные счета и контролировать расход эл. энергии.
Собираемся устанавливать на шины после вводных аппаратов в РП-1 и 2, и на вводной кабель в ГЩО. Судя по паспорту ТТ габариты позволяют установить на имеющиеся шины (40*5) в разбежку и крепить на кабель до 30 мм в диаметре. Рассчитываем на возможность производства работ с выключением вводных аппаратов в шкафу (кроме ГЩО) и минимальную переделку их разводки.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2020, 00:28:38 от Mklypin »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Технический учет электроэнергии
« Ответ #4 : 07 Февраль 2020, 00:31:59 »
Цитировать
крепить на кабель до 30 мм в диаметре
Не навязываю свое мнение, но на кабель я бы не крепил. Вы будете заворачивать крепежные винты в изоляцию, а это ей повредит. Большинство шинных ТТ крепятся винтами. На некоторых предусматривают специальные изоляционные колпачки, но не на всех. Почему-то так делать не принято.
Там много свободного места, можно штатно установить ТТ с шинками внутри, подключить к ним кабель и бросить перемычку до вводного автомата проводами (ПВ-3, ПУгВ) с наконечниками.
А по поводу установки на ошиновке, расположенной за автоматами, у меня тоже есть некоторые сомнения. Там все очень плотно, да и клеммники ТТ окажутся вне зоны доступа для обслуживания.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи