не нашел я ролики про трансформаторы силовые 10/0,4 кВ, хотелось бы послушать про схемы соединений тр-ров как по низкой стороне, так и по высокой. Также какие главные преимущества у трансформаторов с соединением высокой стороны в треугольник или звезду

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 683
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
среди прочего, у Д/Ун 1-фазный и 3-фазного КЗ почти одинаковые. у У/Ун разница большая. релейщики не очень любят У/Ун. предохранители у них по верхней стороне практически бесполезны. на Д/Ун от них побольше толку. хотя если есть финансовая возможность, то лучше от них отказаться в пользу более современных и надежных приблуд и на Д/Ун

Artemon1989

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Еще у меня есть такой вопрос. У нас есть трансформатор звезда/звезда 0. Допустим, по низкой стороне у нас перекос: фаза А - 10 Ампер, фаза B - 10 Ампер, фаза С - 100 Ампер. Этот перекос на высокую сторону также трансформируется? то есть на высокой стороне в обмотках, соединенные звездой, будет такой же перекос по току? и еще вопрос, если в сетях с глухозаземленной нейтралью ноль нужен как раз для того, что бы по нему текли так называемые уравнительные токи при несимметричной нагрузке, как тогда это выглядит по высокой стороне в обмотках, соединенные звездой ?там же изолированная нейтраль, ноля там нет

Андрей Ч.

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 94
  • Карма: +38/-1
    • Просмотр профиля
Добрый день.
   Как уже было написано выше трансформаторы со схемой соединений D/Y имеют более большую чувствительность релейной защиты, установленной на стороне ВН по сравнению с трансформаторами Y/Y при однофазных замыканиях обмоток НН.
   Достоинства силовых трансформаторов со схемой соединений Y/Y заключаются в меньшем расходе обмоточного провода обмотки ВН и  более простой конструкцией ПБВ, так как теоретически потенциал токоведущих частей переключателя ПБВ равен нулю (переключатель установлен в нейтрали обмотки ВН).
   Неравенство фазных токов в обмотке НН также отражается на линейных токах обмотки ВН. Однофазные нагрузки стороны НН приводят к несимметрии фазных напряжений стороны ВН,  но для сети высокого напряжения с изолированной нейтралью важно равенство линейных напряжений, так как большинство потребителей  трехфазные нагрузки.

LiOPSIK

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 151
  • Карма: +9/-1
    • Просмотр профиля
    • youtube
Re: Схемы соединения трансформаторов 10/0,4 кВ
« Ответ #4 : 23 Август 2022, 11:17:13 »
трансформатор звезда/звезда 0.
по низкой стороне у нас перекос: фаза А - 10 Ампер, фаза B - 10 Ампер, фаза С - 100 Ампер.

Этот перекос на высокую сторону также трансформируется?
лучше всего держат перекос 3 отдельных трансформатора, по 1 на каждую фазу, соединенные Д/Уо, полностью перенесут его с нн на вн

транс У/Уо перекос плохо переносит, ток нулевой последовательности "застревает" в нем,  начинает греть кожух транса, есть видос Лапидуса на ютубе, он там на картинках подробно разъясняет

винты корпуса там светиться начинают светиться по ночам))) ну это на мегаваттах (статья на Хабре)