Автор Тема: Уравнительные токи в сети 6/10 кВ при входе в параллель.  (Прочитано 6705 раз)

Бондарь Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Дано: Стандартная схема РП-6/10 кВ с двумя одинаковыми вводами  и секционным выключателем. Нагрузка по секциям одинакова.
Какой уравнительный ток будет протекать через секционный выключатель при входе в параллель, при разности потенциалов на зажимах комутационного аппарата 100 В, 250 В и т.д. ?
Заранее спасибо за ответ)

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Не угадаете и не рассчитаете ни за что.
Условия для входа в параллель диктует снабжающая организация, от которой вы получаете питание. И уравнительный ток будет зависеть от того, что у них там между секциями творится, от которой питаются Ваши фидеры.
Если же питание идет с других Ваших подстанций, то все равно все будет завязано от исходных фидеров питания, которые заходят на предприятие.
В общем - все определяется режимом сети.
Вот только я не понял в вопросе: это на каком коммутационном аппарате разности потенциалов вы приводите. На секционнике? Чем померили?
Тут еще такая вещь в этом случае происходит: напряжение напряжением, а чтобы рассчитать любой ток, надо еще и сопротивление питающих сетей учитывать. Это как в случае с расчетами токов короткого замыкания: там и мощность системы нужна, и сопротивление кабельных/воздушных линий, и прочего, прочего. Все влияет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Бондарь Евгений

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 11
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Мы и есть снабжающая организация (Донецкие городские электрические сети)  :D
Вот я и задумался, при условии что: имеется источник питания ПС-110/10 кВ с двумя одинаковыми трансформаторами, два одинаковых ввода на РП, нагрузка на секциях в РП допустим тоже одинаковая, на сборных шинах в  РП 1 секции, и 2 секции всё равно будет разное напряжение. И при входе в параллель в РП либо секционным МВ либо МВ ввода, какой будет  уравнительный ток обусловленный разностью напряжений. P.S. напряжение смотрим по показаниям киловольтметра от ТН-1 и ТН-2.
Мы конечно по амперметру на СМВ видим ток, но это сумарный переток обусловленный разностью нагрузок, напряжений, сопротивлением вводов и т.д.
« Последнее редактирование: 26 Январь 2020, 15:48:51 от Бондарь Евгений »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
То есть, секционник расположен на стороне 10кВ.
А теперь пора понять, откуда идут питающие фидера по стороне 110кВ. Судя по всему, нормальное положение секционника - отключено. А фидера 110кВ - раздельные, по высокой стороне секционника 110кВ нет. Получается , что при включении вашего СВ-10кВ через него пойдут уравнительные токи между секциями, трансформаторами, да еще и системы по стороне 110кВ, что неизбежно. Если питающие с разных станций - сам черт ногу сломает, что там будет. Бывает, что даже из разных энергосистем, как у нас есть узел, где Ленэнего-Псковэнерго встречаются.
Так что тут тяжелый случай, по-моему, что-то подсчитать.
На нашей ТЭЦ немного похожая схема, только трансы 110/35/6кВ, По 6кВ работают в параллель, и по 110 - тоже. Но там еще на шинах 6кВ генераторы работают, поэтому там такая на секционниках  чушь получается, что мама-не-горюй. Но основная масса перетоков - нагрузки по секциям, поскольку генератор с некоторых пор всегда почти один работает.
 
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Александр Cергеевич

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 18
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Не забываем условия параллейной работы силовых трансформаторах. К примеру одно из условий- кoэффициeнт тpaнcфopмaции +-0,5%. У меня был такой случай- дежурка включает в ТП по 6 кВ в кольцо - через 5 секунд отключается отходящий фидер в РП. Оперативный персонал разрывают кольцо в ТП, еду в РП включают отключившийся выкуумник, смотрят нагрузку, напряжение -всё в пределах нормы. Опять делают кольцо - опять отключается тот же вакумник в РП. Начинаются разборки, дежурка- виноваты релейщики. Начинаю защищаться.  Откуда может взятся такой большой ток при включении в кольцо.Моделирую схему в спецелизированной программе по расчёту режимов и токов к.з. После нескольких вариантов причин  делаю запрос в МРСК с указанием положения ступеней РПН Трансформаторов 110/6 кВ на подстанции. Пришёл ответ 1 Тр- 8-я ступень, 2 ТР-10-я ступень. Ответ стал очевиден.   

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Цитировать
Ответ стал очевиден.   
А при наличии микропроцессорного терминала с функцией регистратора аварийных процессов достаточно осциллограммы: видите, был бросок тока. Релейщики не виноваты.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи