Автор Тема: Вторичная обмотка треугольником.  (Прочитано 5382 раз)

Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
  • Карма: +2/-1
    • Просмотр профиля
Вторичная обмотка треугольником.
« : 19 Январь 2021, 16:14:54 »
Привет. Есть силовой трансформатор 35/0,4. Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры? Или есть другие дешёвые варианты?)) Трансформатор звезда-звезда не доступен.

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #1 : 19 Январь 2021, 21:58:43 »
Обмотка НН треугольником. Могу ли я получить с нее 0,23 кВ, если создам нулевую точку с помощью, вбитой в землю, арматуры?
не

Виктор

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 42
  • Карма: +2/-1
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #2 : 19 Январь 2021, 22:17:26 »
А как?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #3 : 20 Январь 2021, 08:06:22 »
Можно получить только линейной напряжение. Исходя из хотя бы того, что связи с нулевым проводником или корпусом обмотка НН не имеет.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Минаков Максим

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 251
  • Карма: +23/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #4 : 20 Январь 2021, 10:44:19 »
Для небольшой нагрузки можно использовать два ЛАТРа :)

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #5 : 20 Январь 2021, 22:27:20 »
А можно фото увидеть ентого монстра? Никогда не видел сеть 0,4 кВ без нейтрали. И где такое оборудование применяют?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #6 : 08 Февраль 2021, 10:53:02 »
И где такое оборудование применяют?
Там где напряжение по низкой стороне выше 520 вольт

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #7 : 08 Февраль 2021, 10:56:21 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #8 : 08 Февраль 2021, 23:04:50 »
Никогда не видел сеть 0,4 кВ без нейтрали. И где такое оборудование применяют?
В сетях с изолированной нейтралью (IT). Встречал на железной дороге трансформаторы 380/220В (звезда/треугольник). Киловаттиков на 40.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #9 : 15 Февраль 2021, 14:09:05 »
В сетях с изолированной нейтралью (IT). Встречал на железной дороге трансформаторы 380/220В (звезда/треугольник). Киловаттиков на 40.
У нас КИП на таких трансформаторах сидел. Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #10 : 15 Февраль 2021, 21:55:13 »
Мне же интересен непосредственно трансформатор у создателя темы: 35/0,4 без нейтрали по низкой стороне.
А может, ТС просто ошибся и трансформатор 35/6 кВ? Там вторичная обмотка (а точнее, обмотка НН) как раз треугольником.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Егор ДЛ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
  • Карма: +2/-0
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #11 : 04 Июнь 2021, 09:01:53 »
Колеги, если это ЧТЗ ничего удивительно они ещё не таких уродов плодили в советские времена, а по поводу получения низшего напряжения тут либо понижающий ставить либо вскрывать и перепаивать. Подрядчики особенно те что раньше быри заводами трансформаторными это делают. Раньше сам на заводе работал, опыт такой был не единожды.

bond_arr

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +3/-0
    • Просмотр профиля
Re: Вторичная обмотка треугольником.
« Ответ #12 : 04 Июнь 2021, 14:20:30 »
Вопрос интересный, припоминается мне была у нас в сетях такая схема, для питания электромагнитных приводов МВ, стоял ТСН-6/0,4 со схемой звезда/треугольник. Так вот, для того что бы получить 220 В, там (если мне не изменяет память) на стороне 0,4 кВ (треугольник) один из выводов НН заземлялся и получалось что фаза допустим А имела потенциал 0 В, В-220 В, С-220 В. И соответственно линейные напряжения: AB -220 В, BC-380 В, СА-220 В. Для чего такая схема? - так исторически сложилось!) Насчёт вашего случая, смотря для чего вам это надо, если вам надо получить полноценный трансформатор звезда-звезда - только перемотка на заводе, ну а если для какой то конкретной задачи как я привёл в примере, можно более конкретно рассмотреть такой вариант как я описал выше. Но я не представляю что за задача должна стоять, что бы делать такую схему с трансом 35/0,4)