Автор Тема: Класс точности ТТ для коммерческого учёта  (Прочитано 3448 раз)

Leaf

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 30
  • Карма: +3/-0
  • Инженер-электрик
    • Просмотр профиля
Здравствуйте, коллеги!

Назрел следующий вопрос. Какой класс точности ТТ используется для коммерческого учёта? Согласно ПУЭ 1.5.16. класс точности должен быть не более 0,5. Но, многие мои коллеги говорят, что для коммерческого учёта класс должен быть 0,5S/0,2S, ибо диапазон измерения у них уже. Каких-то требований подтверждающих, что  именно эти классы нужны я так и не нашёл. Кто что думает по этому поводу?  ???
Всего понемногу.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Класс точности ТТ для коммерческого учёта
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2020, 20:00:47 »
В соответствии с действующей редакцией основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 442
Цитировать
В соответствии с разделом Х ПП РФ №442:
1. Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.
2. В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.
3. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями, с максимальной мощностью менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета класса точности 1,0 и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 35 кВ и ниже и класса точности 0,5S и выше - для точек присоединения к объектам электросетевого хозяйства напряжением 110 кВ и выше.
4. Для учета электрической энергии, потребляемой потребителями с максимальной мощностью не менее 670 кВт, подлежат использованию приборы учета, позволяющие измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, класса точности 0,5S и выше, обеспечивающие хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или включенные в систему учета.
Фильмы об электротехнике и не только: