Автор Тема: Сигнализация ОЗЗ  (Прочитано 3178 раз)

Legus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Сигнализация ОЗЗ
« : 26 Январь 2021, 16:52:39 »
Добрый день, уважаемые форумчане. Сеть 6кВ с компенсированной нейтралью. Остаточный емкостной ток после компенсации примерно 11 А, что меньше уставок ТЗНП (она ненаправленная). Уставки ТЗНП на фидерах 15А, так как раньше была другая ёмкость у сети, остаточный ток был больше, но никто ее не измерял уже много лет, а настройка ДГР неизменилась. Измерения производили недавно. Как показывает практика, так как тока не хватает - селективная защита (ТЗНП) не работает и при ОЗЗ (блинкера ОЗЗ не выпадают, желтые лампы сигнализации "земля" на мнемосхеме не срабатывают(рис.1)) , срабатывает только сигнал по 3U0, что логично. Но суть не в этом. У оперативного персонала имеется прибор (рис. 2) который ищет ручным путём высшие гармоники, как раз на случай, если тока ОЗЗ не хватает (например точная настройка), а точнее 3-ю гармонику 150Гц,через ТТНП фидеров. Так вот, когда в РУ возникает ОЗЗ на мнемосхеме всегда ложно срабатывают (загораются) только две желтые лампы селективной сигнализации ОЗЗ (рис. 1) на двух одних и тех же фидерах, но по факту земли на них нет никогда, да и загораться они не должны так как тока ОЗЗ не хватает для ТЗНП установленной на этих присоединениях. К слову фидера питают одного абонента, они являются 1 и 2 вводом с разных секций РУ. Плюс если включить прибор (рис. 2) даже, когда в сети нет ОЗЗ, и попробовать кнопочным постом (рис. 3)подключать ТТНП этих двух присоединений к прибору, на них стрелка сильно отклоняется всегда (рис. 4) т.е якобы там самая большая величина гармоник и следовательно вероятнее всего ОЗЗ. Но по факту в сети ОЗЗ нет. На других присоединениях стрелка не отклоняется, что тоже логично. Так вот я никак не могу понять в чем может быть причина постоянной ложной работы ламп селективной сигнализации на этих двух присоединениях и почему на приборе даже без ОЗЗ показывает ток порядка 20-30мкА на обоих присоединениях? У кого-нибудь есть мысли? Благодарю за помощь.
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Сигнализация ОЗЗ
« Ответ #1 : 03 Февраль 2021, 23:04:45 »
Мысли тут такие: надо смотреть характер нагрузки этого потребителя. А также - произвести измерение параметров качества электроэнергии, наличие гармоник в потребляемом токе.
Дело в том, что гармоники - такая вещь, которая может при векторном сложении по фазам не дать в сумме ноль никогда. Куда им замкнуться? Шпарят по земле, по оболочке кабеля.
Так что путь вам верный к этому абоненту, посмотреть его однолинейную схему и состав оборудования для начала. Потом можно уже и ЭТЛ пригласить с прибором, повесить на один из его фидеров (у себя), а потом можно еще для сравнения сунуть на какой-нибудь другой, не относящийся к этому абоненту.
Если своей ЭТЛ и анализатора качества электроэнергии нет, придутся денег заплатить, сторонней организации. Зато будете в курсе.
А почему уставки снизить не хотите? Я так понимаю, у вас кабельных сетей меньше стало, поэтому и емкостной ток низкий.
Про пересчет режима работы компенсации я уж молчу, непростая штука. Она у вас, наверное, со ступенчатым регулированием, причем количество ступеней невелико.
Я правильно догадался, что вы работаете на электрической станции?
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Legus

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Сигнализация ОЗЗ
« Ответ #2 : 04 Февраль 2021, 02:36:43 »
 Доброй ночи, Александр. Да все верно электростанция. ДГР старички ЗРОМы 5 ступенчатые. Насчёт уставок думаем над этим как раз. Емкостной ток снизился на 15 ампер, однако появился режим при котором ток увеличивается как раз на 10А относительных старых измерений, но это режим скажем так не постоянный. А относительно гармоник у меня похожие мысли возникали тоже. По фидерам питается часть городской распределительной сети. В целом учитывая то, что тзнп срабатывает на отключение только на генераторах и некоторых двигателях, а многие остальные двигатели только на сигнал - то результирующий ток ОЗЗ вообще не должен превышать 5А.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Сигнализация ОЗЗ
« Ответ #3 : 07 Февраль 2021, 00:32:07 »
Цитировать
то результирующий ток ОЗЗ вообще не должен превышать 5А.
Странно, но у нас на станции устаки по ОЗЗ стояли, если мне память не изменяет, ампер на 15.
Глава 3.2. Релейная защита
ЗАЩИТА ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ, РАБОТАЮЩИХ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА СБОРНЫЕ ШИНЫ ГЕНЕРАТОРНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Цитировать
3.2.38. Для защиты генераторов выше 1 кВ от однофазных замыканий на землю в обмотке статора при естественном емкостном токе замыкания на землю 5 А и более (независимо от наличия или отсутствия компенсации) должна быть предусмотрена токовая защита, реагирующая на полный ток замыкания на землю или на его составляющие высших гармоник. При необходимости для ее включения могут быть установлены трансформаторы тока нулевой последовательности непосредственно у выводов генератора. Применение защиты рекомендуется и при емкостном токе замыкания на землю менее 5 А. Защита должна быть отстроена от переходных процессов и действовать, как в 3.2.36 или 3.2.37.
Когда защита от замыканий на землю не устанавливается (так как при емкостном токе замыкания на землю менее 5 А она нечувствительна) или не действует (например, при компенсации емкостного тока в сети генераторного напряжения), в качестве защиты генератора от замыканий на землю может использоваться установленное на шинах и действующее на сигнал устройство контроля изоляции.

Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи