Автор Тема: Старение изоляции.  (Прочитано 3128 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Старение изоляции.
« : 07 Февраль 2021, 13:09:42 »
Всем доброго времени суток!
Есть ли у параметров\результатов испытании или измерении изоляции, единица измерения?
P.S есть некая формула описывающая расчет износа изоляции, имеет символ "V", а чем она измеряется не написано или это условная единица?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2021, 13:13:11 от Comosabe »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Старение изоляции.
« Ответ #1 : 07 Февраль 2021, 19:05:58 »
Это что-то из разряда высшего пилотажа. Откуда, из какой книги хоть эта формула?
Измерение "старения изоляции" производятся измерением коэффициента поляризации. Это отношение сопротивления через 10 минут после начала измерения к сопротивлению, измеренному через 1 минуту. Подробно рассказано в фильме "Измерение характеристик изоляции"
Но ни одни российские правила не требуют измерение коэффициентов поляризации ни на каком электрооборудовании.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Старение изоляции.
« Ответ #2 : 08 Февраль 2021, 22:01:20 »
Точно не скажу откуда взята формула для расчета, но на днях уточню.
Спасибо за видео, очень помогло!