Автор Тема: Устройство Bender. Поиск земли в цепях оперативного тока  (Прочитано 4845 раз)

Андрей98

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 12
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Всем здравствуйте!
На предприятии, где работаю, есть устройство поиска замыкания на землю и измерения изоляции производства Bender.
Вот случилось замыкание на землю в сети постоянного тока. Земля на минусе, это видно и по вольтметру, который смотрит напряжение относительно средней точки (то же показывает мультиметр). Но вот напряжение на вольтметре (или на мультиметре) постоянно прыгает. Сначала понижается, затем сильно не прыгает и держится на отметке (ну пусть будет 50 +/-3В, колеблется немного), через секунд 10-20 начинает набирать напряжение (пусть будет 90 В +/-3, колеблется). Относительно минуса набирает от 40 В до 100 В, от 50 В до 90 В и т.д. всегда по-разному. Относительно плюса ситуация та же, только разбег начинается от 100 В до 170В, от 120 до 185 и т.д. На ЩПТ система из 2-х секций разсекционированных, на первой секции АКБ1 заряжается от ЗВУ1 и на второй секции АКБ2 заряжается от ЗВУ2. В чем причина таких скачков напряжения относительно общей точки? Это Бендер творит или может просто где-то происходит объединение в цепях постоянного тока разных секций (возможно такое влияние друг на друга АКБ1 и АКБ2), может что-то другое. В чем причина такой пляски напряжения?
Есть знающие люди кто прояснит ситуацию?

И еще один момент! У кого-нибудь (кто эксплуатировал) Бендер, он хоть раз определял направление замыкания на землю??? Есть положительный опыт использования Бендера? Просто даже при снижении изоляции до 1-10 кОм эта зараза ни разу не определила направление. Один раз определилась линия,но это было ложное срабатывание (потом вручную нашли кабель с жилами на земле ). Буду рад любой информации!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Все очень просто. Надо понимать, как происходит определение вообще факта события "замыкание на землю".
Замыкание на землю в цепях постоянного тока, изолированных от этой самой земли, невозможно без создания искусственной связи с этой самой землей. Это и делает ваш прибор, да любая другая система контроля изоляции на тех же станциях. Грубо это выглядит так: есть два вольтметра, подключенных по довольно простой схеме. Один - между плюсом сети и землей, другой - между минусом и землей. А теперь представим эту последовательную цепь из двух вольтметров, на которой напряжение сети - 220В. Что на земле? Сопротивления вольтметров одинаковые, на земле - половина напряжения питания.
В нормальном режиме вольтметры показывают каждый по 110В. Но стоит одному полюсу наглухо "сесть на землю", на вольтметре, подключенному к этому полюсу, будет ноль. На втором - 220В (кстати, поэтому они со шкалой на полное напряжение сети). Если замыкание идет через сопротивление, да еще и неустойчивое (вода попала), то показания будут плавать, причем именно так, как вы и описали.
Ваш Бендер, похоже, улавливает замыкание по такому же принципу. Да и много таких устройств сейчас, они сейчас в каждом ШОТ-е стоят. Поищите на его клеммниках, наверняка от одной из клемм, помеченных значком "земля", отходит к ЗУ электроустановки желто-зеленый проводок. Это и есть единственная штатная связь с землей вашей системы постоянного тока.
В этом методе есть недостаток. Если бы не устройство контроля изоляции (так оно называется), то прикосновение к плюсу или к минусу было бы не то, чтобы безопасным, но и не ощущалось бы вовсе. За счет искусственно созданной связи с землей потенциал-таки есть штатно, и прикосновение ощущается, как минимум. Но без этого никак.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Jordaned

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 23
  • Карма: +6/-0
    • Просмотр профиля
Да, Alex прав, на показания вольтметров оказывает влияние внутреннее сопротивление Bender, в прочем как и вольтметры на его, поэтому в таких системах их обычно оставляют, как резервный метод проверки.Кроме того , Bender инжектирует напряжение определенной формы и низкой частоты, которое я так понимаю Вы и увидели на вольтметрах.