Автор Тема: Система заземления  (Прочитано 5210 раз)

Cerber

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Система заземления
« : 19 Апрель 2021, 23:07:57 »
Добрый день. Назрел вопрос. На ТП своя система заземления, у административного здания метров за 200 своя система заземления. Вопрос.
Как допускается рассматривать эти обе системы заземления?
Вариант:
1. Как две равнозначные системы заземления?
2. Как общую систему заземления?
3. Как главную систему заземления на ТП, а в здании система получается повторного заземления?
« Последнее редактирование: 19 Апрель 2021, 23:12:10 от Cerber »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Система заземления
« Ответ #1 : 20 Апрель 2021, 00:50:42 »
На ТП заземляющее устройство несет на себе функцию заземлителя нейтрали трансформатора. Отсюда и требования к нет (4 Ома для ЭУ с линейным напряжением 400В).
Заземляющие устройства все потребителей относятся уже к категории "заземляющие устройства повторного заземления PEN (РЕ)-проводника". К ним требования не такие жесткие.
Поэтому наиболее точным является вариант ответа №3.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Cerber

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Система заземления
« Ответ #2 : 20 Апрель 2021, 06:22:22 »
Спасибо за разъяснение. Но тем не менее, как я понимаю, требование к сопротивлению(4 Ом) контура заземления(или заземляющего устройства) административного здания, аналогичны зданию с ТП? Или для здания(не ТП) 4 Ом уже не обязательно?
Отсюда вопрос: п.1.7.101 относится к любому зданию со своим заземляющим устройством? Или требования проектного института для ЗУ здания(не ТП) в 4 Ом излишне?
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2021, 11:09:13 от Cerber »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Система заземления
« Ответ #3 : 20 Апрель 2021, 20:10:29 »
Нет, для повторных заземлителей применим пункт
Цитировать
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +66/-17
    • Просмотр профиля
Re: Система заземления
« Ответ #4 : 21 Апрель 2021, 22:16:19 »
Добрый день. Назрел вопрос. На ТП своя система заземления, у административного здания метров за 200 своя система заземления. Вопрос.
Как допускается рассматривать эти обе системы заземления?
Вариант:
1. Как две равнозначные системы заземления?
2. Как общую систему заземления?
3. Как главную систему заземления на ТП, а в здании система получается повторного заземления?
Нет никаких двух систем заземления. Принципиально важно вот что: система заземления (или "тип заземления системы") в соответствии с ГОСТ 30331.1-2013 (п. 20.75) – это «комплексная характеристика системы распределения электроэнергии, устанавливающая наличие или отсутствие заземления частей источника питания, находящихся под напряжением, наличие заземления открытых проводящих частей электроустановки или электрооборудования, наличие и способ выполнения электрического соединения между заземленными частями источника питания, находящимися под напряжением, и указанными открытыми проводящими частями».

Другими словами, систему заземления электроустановки нельзя  рассматривать отдельно от внешней электросети (источник тока плюс ВЛ или КЛ) и без учета связи (или отсутствия таковой) ОПЧ электроустановки с нейтралью трансформатора. Сама по себе расшифровка аббревиатуры, например, TN-C-S - красноречиво об этом говорит.
Как правило, низковольтные электроустановки административных зданий выполняются по системе заземления TN-C-S и присоединяются к электросети с глухозаземленной нейтралью.

 В системе TN-C-S PEN-проводник ВЛ  повторно заземляется на вводе в электроустановку здания (п.1.7.102). При этом данное ЗУ одновременно является заземляющим устройством электроустановки здания, значение сопротивления которого (в отсутствии специальных требований) рекомендуется выполнять не более 30 Ом (п. 1.7.103). Если же для работы электроустановки необходимо выполнить специальное (например, функциональное) ЗУ, то значение сопротивления данного ЗУ может быть значительно ниже (например, 1-2 Ома).

Для сравнения: в электроустановках частных жилых домов (коттеджей, дач и т.п.), где  нередко применяется система заземления ТТ, сопротивление ЗУ в соответствии с формулой из п.1.7.59 ПУЭ может составлять 50/0,03=1,67 кОм.

Также следует добавить, что сопротивление заземлителя на ТП в соответствии с ПУЭ-7 должно быть не более 30 Ом (не 4 Ом). А вот сопротивление заземляющего устройства нейтрали трансформатора, включающего в себя сопротивления естественных заземлителей, а также сопротивления всех повторных заземлителей PEN-проводника ВЛ (включая, кстати, сопротивление заземлителя на ТП) , должно составлять не более 4 Ом (п.1.7.101).

« Последнее редактирование: 22 Апрель 2021, 10:44:33 от леопольд »

Cerber

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 6
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Система заземления
« Ответ #5 : 22 Апрель 2021, 06:34:12 »
Спасибо за подробное разъяснение!

леопольд

  • Постоялец
  • ***
  • Сообщений: 168
  • Карма: +66/-17
    • Просмотр профиля
Re: Система заземления
« Ответ #6 : 22 Апрель 2021, 10:42:29 »
Спасибо за подробное разъяснение!
Пожалуйста.