Получили в пусконаладку новую ячейку, аналогичную той, которую я раскритиковал в фильме "Ретрофит КСО-272, антиутопия".
Стали испытывать повышенным напряжением. При подъеме до 25 кВ начались мощные разряды. Долго искали, где пробивает: вспышки видим, а до места не добраться. Была с собой видеокамера, поэтому способ все же нашли.
Вакуумная камера выключателя со всем ее барахлом находится внутри пластикового корпуса. И с этого корпуса на оказавшуюся слишком близко металлическую стенку периодически срываются разряды. На предыдущих версиях ячеек этого не было.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Я понимаю, что через изоляцию протекают емкостные токи, что производитель мог изменить компоновку ячейки в сторону "удобства обслуживания" участка с трансформаторами тока за счет снижения допустимого расстояния до выключателя, но что-то меня в этой теме настораживает.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #1 : 22 Апрель 2021, 15:02:52 »
Было такое. ->ВОТ ТУТ<-

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #2 : 22 Апрель 2021, 22:36:54 »
Было такое. ->ВОТ ТУТ<-
Пишет "Ошибка доступа" при переходе по ссылке с компьютера.
В мобилы пытался войти, но в конечном счете получил сообщение "Автор ограничил доступ к видео". Причем перед этим чуть ли не анализ мочи пришлось сдать для входа. Чего там такого важного хранится, блин? Надо группу в Контакте так зашифровать.
В связи с этим просьба: можно, вкратце, изложить смысл контента, на который опубликована ссылка? Поскольку сейчас мною принято решение поступить в данном случае принципиально, выдав заключение "Ячейка испытание переменным напряжением 32 кВ 1 минута - не выдержала".
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #3 : 23 Апрель 2021, 06:49:24 »
Прошу прощения, не виноватая я, оно само как то залочилось ... Сейчас разлочу.
А в кратце то же самое, только там резинка, а не пластик. Заключение: не прошла испытание. Но в вашем случае можно попробовать проложить пластик между корпусом и полюсом, вроде можно затолкать. Помогает ;)
P. S. Вообще то странно, что не открывается, вроде доступ не закрыт друзьям. Я в контакте вам прямую ссылку кину.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 06:59:10 от promenergo »

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #4 : 23 Апрель 2021, 07:40:48 »
А шьет только один полюс? Или все пробивают?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #5 : 23 Апрель 2021, 08:34:11 »
А шьет только один полюс? Или все пробивают?
Все по очереди, в хаотичном порядке. Правда, не как у вас, нет этих дуг скользящих. Просто щелкает, солидно так, громко.
Вчера попробовал производителю письмо написать с вопросом, какие допустимые расстояния до заземленных частей требуется соблюдать в этом районе. А то в их каталогах такой информации не наблюдается.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

promenergo

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 273
  • Карма: +36/-0
  • Начальник ЭТЛ
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #6 : 23 Апрель 2021, 09:07:28 »
... Просто щелкает, солидно так, громко.
Может там края острые (под колбой)? Накапливается и резко слетает...
Что за вакуумник там?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Пробой с корпуса вакуумного выключателя
« Ответ #7 : 23 Апрель 2021, 21:05:50 »
Что за вакуумник там?
ECQ-BB(F)-12-1250-25-210, стационарный.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи