Автор Тема: Опоры. Уличное освещение 0.4  (Прочитано 5176 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Опоры. Уличное освещение 0.4
« : 15 Июнь 2021, 17:15:25 »
освещение будет на опорах. подскажите где ожно про них прочитать какие и для чего, все в одном месте. а также крепление светильников и повторное зазезмление опор.

я так понял аллюминий запрещено использовать на опорах менее 16 квадратов?
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2021, 17:18:29 от Павел94 »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Опоры. Уличное освещение 0.4
« Ответ #1 : 15 Июнь 2021, 18:51:44 »
ПУЭ Глава 2.4. Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ
Цитировать
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала.
Для ВЛ следует применять следующие типы опор:
1) промежуточные, устанавливаемые на прямых участках трассы ВЛ. Эти опоры в нормальных режимах работы не должны воспринимать усилий, направленных вдоль ВЛ;
2) анкерные, устанавливаемые для ограничения анкерного пролета, а также в местах изменения числа, марок и сечений проводов ВЛ. Эти опоры должны воспринимать в нормальных режимах работы усилия от разности тяжения проводов, направленные вдоль ВЛ;
3) угловые, устанавливаемые в местах изменения направления трассы ВЛ. Эти опоры при нормальных режимах работы должны воспринимать результирующую нагрузку от тяжения проводов смежных пролетов. Угловые опоры могут быть промежуточными и анкерного типа;
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Опоры, на которых выполняются ответвления от ВЛ, называются ответвительными; опоры, на которых выполняется пересечение ВЛ разных направлений или пересечение ВЛ с инженерными сооружениями, - перекрестными. Эти опоры могут быть всех указанных типов.

Про сечения - да, менее 16 не предусмотрено, но есть и больше ,смотрим сюда:
Цитировать
2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл.2.4.1 и 2.4.2.
И читаем всю главу.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Опоры. Уличное освещение 0.4
« Ответ #2 : 16 Июнь 2021, 08:27:54 »
Благодарю! ПУЭ это понятно, а где прописано как крепить СИП, анкреные кронштейны, разные правила - например нельзя 2 кронштейна под 1 пару ленты!!

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2789
  • Карма: +270/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Опоры. Уличное освещение 0.4
« Ответ #3 : 16 Июнь 2021, 21:09:34 »
Если речь идет о СИП, то нужно руководствоваться и информацией от заводов-производителей линейной аппаратуры и ее разработчиков.

Есть много изданий, опубликованных в интернете. Например:
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами

Или вот документ от СекторЭнерго
ИНСТРУКЦИЯ по применению линейной арматуры Объединения СЕКТОР ЭНЕРГО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: Опоры. Уличное освещение 0.4
« Ответ #4 : 17 Июнь 2021, 09:26:53 »
Если речь идет о СИП, то нужно руководствоваться и информацией от заводов-производителей линейной аппаратуры и ее разработчиков.

Есть много изданий, опубликованных в интернете. Например:
Монтаж воздушной линии с самонесущими изолированными проводами

Или вот документ от СекторЭнерго
ИНСТРУКЦИЯ по применению линейной арматуры Объединения СЕКТОР ЭНЕРГО ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ С САМОНЕСУЩИМИ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПРОВОДАМИ

Благодарю. то что нужно!!! просто кроме пуэ есть еще куча все П..тэ... и тд