Автор Тема: кабельная эстакада и дорога  (Прочитано 3857 раз)

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
кабельная эстакада и дорога
« : 16 Июнь 2021, 08:46:06 »
Братья-электрики, подскажите какая минимальнай высота кабельной эстакады при перресечнии ею дороги?

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: кабельная эстакада и дорога
« Ответ #1 : 16 Июнь 2021, 11:28:11 »
4,5 м. Пересекать рекомендуется под углом не меньше 30 градусов.

Павел94

  • Старожил
  • ****
  • Сообщений: 272
  • Карма: +4/-1
    • Просмотр профиля
Re: кабельная эстакада и дорога
« Ответ #2 : 17 Июнь 2021, 09:24:57 »
4,5 м. Пересекать рекомендуется под углом не меньше 30 градусов.
дайте ссылку пожалуйста

blastbeat

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 682
  • Карма: +89/-1
    • Просмотр профиля
    • http://nooooooooooooooo.com/
Re: кабельная эстакада и дорога
« Ответ #3 : 17 Июнь 2021, 10:52:06 »
ПУЭ 7 изд. таб. 2.3.2