Автор Тема: Выход из строя предохранителей ТН  (Прочитано 4303 раз)

Comosabe

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 58
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Здравствуйте всем!
Стал свидетелем такого процесса, при перегорании предохранителей в ТН типа НАЛИ класс напряжения 35кВ до того как выяснилось, что это предохранители, на БМРЗ горели два светодиода "1. Неисправность цепей напряжения, 2. ОЗЗ " показания стрелочного вольтметра были непонятны и по настоящее время нет объяснения (фазное
А- 20кВ, В-34кВ, С-34кВ, линейное АВ-25кВ, ВС-25кВ, АС-2кВ и при всем при этом стрелка вольтметра "плавала" на 2-3 деления) после вывода ТНа для осмотра выяснилось, что сгорели все три предохранителя. После замены предохр. неисправности снялись, напряжение выровнялось.
Вопрос могут ли быть именно такими показания вольтметра при выходе из строя предохранителей (серия предохранителей high voltage h.r.fuse XRNP6-40.5/0.63A производитель  WENZHOU JUNKAI ELECTRIC CO) и почему себя именно так вела стрелка вольтметра?
Если кто сталкивался или есть предположения подскажите.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 18 Август 2021, 15:26:23 от Comosabe »

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Выход из строя предохранителей ТН
« Ответ #1 : 18 Август 2021, 22:13:41 »
1. БМРЗ покажет неисправность цепей напряжения при перегорании уже двух предохранителей гарантированно. Сталкивался: два провода из трех вынимаешь из клеммника при проверке от РЕТОМ-а - и только тогда срабатывает предупреждение. Это нормально.
2. ОЗЗ - элементарно. Вы теряете первичные обмотки ТН по очереди. На обмотках 3Uo (разомкнутый треугольник) напряжение так же пофазно пропадает. Что будет в сумме? Аналог ОЗЗ.
По этой же самой причине будет неизбежная катавасия с вольтметрами контроля изоляции. Имейте в виду, что на вторичной обмотке трансформатора при отсутствии одной фазы на первичной на этой же фазе напряжение не будет нулевым. Там будет мешанина, обусловленная либо векторной суммой намагничивающих токов в сердечнике трехфазного ТН от оставшихся в работе обмоток, либо произойдет электрическое сложения того, что осталось, в группе однофазных ТН. Их вторичные обмотки соединены между собой и им будет казаться, что нейтраль в сети смещается.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи