Автор Тема: Испытания разрядников GZa 12.7\5-SU  (Прочитано 3781 раз)

gpn777

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Испытания разрядников GZa 12.7\5-SU
« : 11 Ноябрь 2021, 13:25:37 »
Здравствуйте! Принесли на испытания GZa 12.7\5-SU никакой документации по ним нет. Проверил мегомметром: сопротивление больше 10000 МОм, т.е. замыкания нет. В сети нашел информацию, что это разрядники выполнены по ГОСТ 16357-70 (заменен на ГОСТ 16357-83) гр. IV, минимальное пробивное напряжение 26 кВ. Для определения их работоспособности достаточно проверить на пробой?

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания разрядников GZa 12.7\5-SU
« Ответ #1 : 11 Ноябрь 2021, 21:32:15 »
Судя по внешнему виду, они очень похожи на наши РВО. То есть, это не искровой, а вентильный разрядник.
Полагаю, что нужно попробовать и испытать их по методике РВО, взятой  из его паспорта
См.п.3.3.2.
Там действительно, измеряется пробивное напряжение (с применением ограничительного резистора, который иногда игнорируют).
А еще - ток утечки на постоянном токе. Пробовали как-то, фигня получается. Все испытательные установки измеряют ток утечки не в том месте, где это необходимо, почему-то. Но с ОПН-ами на УКД-70 у нас в последнее время данные с паспортными сходятся.
Полагаю, что раз паспорта у вас на данные изделия нет, то просто зафиксировать в протоколе ток утечки и наблюдать за ним в последующие годы. Если он там появится  :(
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи

gpn777

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 13
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Испытания разрядников GZa 12.7\5-SU
« Ответ #2 : 13 Ноябрь 2021, 08:40:37 »
Нашел в сети "Инструкцию по испытаниям средств защиты от перенапряжений И 34-70-021-85" в которой указаны характеристики данных разрядников, пробивное напряжение Uпр не менее 26 кВ, значение тока утечки не указано, остальные параметры в эксплуатации не проверяются. Проверил разрядники на ВВ стенде с помощью АИД-70, Uпр у двух штук 28 кВ, у третьего 29 кВ. Для ОПН проверяем ток проводимости, понимаю для разрядников такой замер не вполне корректен, но все же посмотрел, получилось для всех трех 0,02 мА. Судя по полученным данным, думаю можно выдавать для установки.

AlexZhuk

  • Администратор
  • Ветеран
  • *****
  • Сообщений: 2783
  • Карма: +269/-5
  • Модератор
    • Просмотр профиля
Re: Испытания разрядников GZa 12.7\5-SU
« Ответ #3 : 13 Ноябрь 2021, 10:50:10 »
Да, подтверждаю.
Мы как-то измеряли на РВО ток проводимости, тоже такого же порядка получалось.
Фильмы об электротехнике и не только:
www.youtube.com\АлексЖукПрофи